发表人:tian0208 发表时间:2007/5/18 15:03:00  

 

 本栏论题: 请教MP370的使用  [2551]

    我有个MP370,请问能否通过PROFIBUS-DP同ET200挂在一条总线上,另外在S7组态时,怎么没有MP370,是使用通用模块吗?

以下是关于《请教MP370的使用》论题的回复(共3篇)

回复人:西门子 

 回复时间:2007/5/18 15:28:00

支持(514) | 反对(452)

 

    不需要在S7组态,只要在PROTOOL或winccflex设置mp370地址、s7主站地址,波特率等,下载到mp370就可以。
   
    题外话:mp370不要走profibus-dp网络,最好将mp370和s7挂在mpi网络上,可靠性高,profibus网络有问题,不影响mp370工作,而且不增加成本。

回复人:tian0208 

 回复时间:2007/5/19 10:21:00

支持(477) | 反对(582)

 

    Thank you, 不过我已经没有多余的MPI为MP370予留了,我用的是414-3DP(414-3XJ04-0AB0/V4.0),有30个MM440站和20个ET200S,已经分别组态在两个DP口,不过我还有个以态网模块,是否用以态网连接更合适,要不要增加附件.

回复人:西门子 

 回复时间:2007/5/22 8:17:00

支持(548) | 反对(535)

 

    个人工作经验供参考
   
    大型网络系统一般为三级网络
    1、以太网作为各个主plc和工控机之间的通讯网络
    2、profibus作为主plc和其从站之间的通讯网络
    3、mpi作为从站和操作员之间的通讯网络
   
    中型网络系统没有必要使用以太网,小型系统profibus也没有必要,这都要增加成本的