注:“压力设置允许”状态仅对TD2100系列供水专用变频器有效。对于TD1000、TD2000系列变频器无意义。
·命令码=01H~05H,0EH,0FH
响应码=00H表示:
从机通信和控制正常
功能码参数更改有效
密码正确
响应码=20H表示:
帧校验错误
帧长度错误 / 除帧头、帧尾以外存在非ASCII字节
“命令区”数据超限
“索引区”数据超限
注1:该响应码是否上报,与从机当前设置状态有关,参见命
令码=5时的相关从机配置功能。
注2:该响应码上报时,相关的“命令区”、“索引区”和
“运行数据”区的数据不上报。
响应码=30H表示:
从机控制无效
功能码参数更改无效
“设定/运行数据”区数据超限
密码错误
注1:该响应码是否上报,与从机当前设置状态有关,参见命
令码=5时的相关从机配置功能。
注2:该响应码上报时,相关的“命令区”、“索引区”和
“运行数据”区的数据根据协议要求上报。
4、索引区
·数据含义:包括辅助索引字节和命令索引字节。
对于主机,辅助索引预留,命令索引用于配合主机命令实现具体功能。
对于从机,辅助索引用于从机上报故障状态码,命令索引不作改动,直接上
报。
·数据类型:16进制,双字节。
命令索引占用低字节,数据范围:0~FFH。
辅助索引占用高字节,数据范围:0~FFH。
·发送格式:先发送辅助索引字节,再发送命令索引字节。
把字节的高四位和低四位拆开并转换为ASCII码,先高后低发送。
·例如:主机控制从机停机,索引为0007H,则依次发送'0'=30H、'0'=30H、'0'=
30H、'7'=37H。
从机通信正常,同时上报当前“加速运行过流”故障,索引为0107,
则依次发送'0'=30H、'1'=31H、'0'=30H、'7'=37H。
4.1、辅助索引
从机的故障状态占用“辅助索引”字节,故障类型描述如下所示:
0=无异常记录(清除异常记录)
1=加速运行过流 2=减速运行过流
3=恒速运行过流 4=加速运行过压
5=减速运行过压 6=恒速运行过压
7=停机时过压 8=输入侧缺相
9=输出侧缺相 10=功率模块故障
11=功率模块过热 12 = 整流桥过热
13=变频器过载 14=电机过载
|