15=外部设备故障 16=EEPROM故障
17=串行通信错误 18=接触器未吸合
19=电流检测故障 20=CPU错误
21=闭环反馈断线故障 22=闭环给定断线故障
23=管道超压 24=管道欠压
25=有消防信号 26=进水池缺水
27=实时时钟故障,定时功能无效
注:具体的TD1000、TD2000、TD2100系列变频器对应的故障信息参见
附表一。
4.2、命令索引
4.2.1、命令码=1:主机读取从机的当前运行状态。
命令索引对应从机的相应运行参数。
从机上报的的运行参数占用“运行数据”。
在协议版本V1.1中对应的从机运行参数含义描述如下:
0:当前运行输出频率 1:当前运行设定频率
2:输出电压 3:输出电流
4:运行转速 5:设定转速
6:运行线速度 7:设定线速度
8:模拟闭环控制反馈 9:模拟闭环控制设定
10:外部计数值 11:输出转矩
12:I/O状态 13:当前状态
14:供水变频器压力反馈 15:供水变频器压力设定
16:供水变频器外部端子状态 17:供水变频器告警状态
18:速度闭环控制反馈 19:速度闭环控制设定
4.2.2、命令码=2:主机控制从机的运行。
命令索引对应从机实现的相应运行控制功能。
“运行数据”提供实施控制功能时的配套控制参数。
在协议版本V1.1中对应的从机运行控制功能描述如下:
0~6:开机 7:停机 8~10:点动
11:点动停止 12:故障复位 13:自由停车
14:紧急停车 15:开机带模拟量数字设定
16:开机带速度闭环设定
17:设置供水变频器当前压力指令
18:供水变频器开机带闭环压力设定
4.2.3、命令码=3:主机读取从机的功能码参数。
命令索引对应从机功能码参数索引,索引范围为功能码索引范围。
具体功能码描述参见相应系列变频器的『通用变频器功能设计规范』。
从机上报的功能码参数数据占用“运行数据”。
协议版本V1.1中实现全部从机功能码参数读取。
注:“用户密码”和“厂家密码”不支持功能码参数读取命令。
4.2.4、命令码=4:主机设置从机的功能码参数。
命令索引对应从机功能码参数索引,索引范围为功能码索引范围。
具体功能码描述参见相应系列变频器的『通用变频器功能设计规范』。
索引对应的从机功能码参数设置数据占用“运行数据”。
在协议版本V1.1中实现的从机功能码设置描述如下:
设定频率 正/反转 加速时间1
减速时间1 给定量数字设定 速度闭环给定
供水变频器控制方式选择
供水变频器停机方式选择
供水变频器压力指令
4.2.5、命令码=5:主机对从机实施配置或查询。
命令索引对应主机实施配置或查询等功能。
配置数据或查询参数占用“运行数据”。
|