 本栏论题: 求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准  [6287]

    请教各位大虾,我在200KW变频器的输入测接电流互感器电流比(600/5A),采样后给电流表作显示输入电流用(电流表是普通的6L2系列指针式),发现在实际使用时用FLUK测的电流在200A左右,但是电流表头显示的电流有350A,偏差很大,电流表头离变频器很近,个人认为是受变频器干扰了,但具体是怎么回事不太清楚,不知哪位大虾有这方面的经验,采取什么样的措施解决,麻烦知道的告诉小弟一声,不胜感激!!

以下是关于《求助关于变频器输入测接磁电仪表显示不准》论题的回复(共6篇)

回复人:jiangka98 

 回复时间:2007/6/12 0:08:00

支持(1105) | 反对(1008)

 

    变频器显示面板的显示电流是多少?
    电流表也是600/5的吗?

回复人:dhjyy 

 回复时间:2007/6/15 18:33:00

支持(915) | 反对(1044)

 

    改用整流式的电流表

回复人:lsg8057 

 回复时间:2008/1/30 18:46:00

支持(951) | 反对(1064)

 

    晕 !200A乘以1.732 是多少呀!不就是350吗?
   

回复人:luyunwind 

 回复时间:2010/9/25 14:43:00

支持(1291) | 反对(993)

 

    学习了啊

回复人:lin103398 

 回复时间:2011/4/21 22:54:00

支持(828) | 反对(872)

 

    学习了

回复人:q365679085 

 回复时间:2019/12/10 16:15:00

支持(441) | 反对(385)

 

    杭州三科变频技术有限公司专注于工业控制领域变频技术产品的研发、生产、销售,同时也是一家提供变频器维修、伺服电机、触摸屏、变频器、开关电源、变频柜、等咨询培训、技术解决方案的全方位服务商。公司坐落于美丽的西子湖畔-杭州蓝都科创园,是浙江先进、有实力的杭州变频器生产厂家之一。我公司拥有多名专职工控维修工程师,技术精湛,经验丰富,给客户提供最具价值的技术服务,三科全体同事有更大的信心去领导变频器维修服务领域,为广大客户提供专业以及贴心的技术服务,同时为客户推荐性价比更高的变频器。
    地址:杭州市余杭区姚家路5号蓝都科创园9号楼
    官网:www.sakohz.com

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳