发表人:fj2369 |
发表时间:2007/8/19 0:03:00 |
|
|
本栏论题: |
电缆的线径是如何计算的 [25333] |
常用25平方毫米,35平方毫米电缆线径是如何计算的? |
|
以下是关于《电缆的线径是如何计算的》论题的回复(共38篇,分3页显示) |
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
|
|
10下五,100上二; 25,35,四,三界;70,95,二倍半。 穿管,温度,八,九折。 裸线加一半。 铜线一点三。
|
|
电缆的选择应考虑的因素和条件很多,这么大的事,一定要找一个正规的设计院进行正规设计,并按设计进行严格施工,才能保证安全。这里给你一个简单示例,严格地说不是很正规。
1、根据负荷电流初步选择电缆截面:
对10KV线路,10000KVA容量对应的额定电流是:Ie=Se/(1.732*Ue)=10000/(1.732*10.5)=550A;查表,10KV150平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆在直埋在地下,温度为25℃时的载流量为325A,10KV240平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆在直埋在地下,温度为25℃时的载流量为395A,若选铜芯电缆截流量增加1.3倍;若想达到550A的截流量,需要双根10KV185平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆或双根10KV240平方毫米的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆,根据铜价现在比较贵的现实,建议选用铝芯电缆;又根据规程的规定,电缆故障后修复时间比较长,对重要场合应考虑全负荷备用,即应选择4根电缆并列运行,本人认为,当有投资能力时,应按规程执行,当资金不足时,若该开闭站是双电源供电,则可以不考虑备用,若该开闭站是单电源供电,负荷也不太重要时,则可以选用三根电缆,并列运行,平时使负荷率不高,减少线损,提高电压质量,遇有一根电缆故障时(一般情况下不会二条电缆同时损坏),停运一根电缆也能保障正常供电。
2、校验导线在使用场地的热稳定性,保证短路事故状态下电缆不致损坏。这需要上级电缆的参数,计算出短路电流后进行计算,一般来说,10KV的短路电流应小于31.5KA,选双185平方毫米电缆或双240平方毫米电缆应没有问题。
3、校验导线的电压降
|
|
好像不大正规啊,比单位里的选型还要小,单位里35的只能载流100A,可能是单位里放的余量吧
|
|
我觉得2.5平方的铝芯线能承受22.5A的电流,这有点不大可能吧,即使是承受了这么大的电流,可以铝芯电缆也会严重发烫的吧,我觉得2.5平方的铜芯线也只能是能是按照线径乘以6的或8的系数来算,铝芯线的载流量应该比铜芯线的载流量要小
|
|
常用25平方毫米,35平方毫米电缆线径是如何计算的?
回答:一根铜丝的截面积乘铜丝根数=电缆线经
|
|
|