发表人:profibusdp 发表时间:2007/11/22 15:48:00  

 

 本栏论题: 要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上  [4271]

    在实际项目中,我们常常会遇到要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。选择一种高效,简单,使用方便,性能保证的方案,是提高工程质量和效率的保证。见图 :应用总线桥PB-B-XXXX将设备连接到PROFIBUS总线上。
   
   

要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上


   
   
    产品型号:PB-B-MODBUS总线桥有2种型号
    PB-B-MM/232/485/V3x:MODBUS接口做MODBUS主站,PROFIBUS接口做PROFIBUS从站;
    PB-B-MS/232/485/V3x:MODBUS接口做MODBUS从站,PROFIBUS接口做PROFIBUS从站;
    2种型号产品定货号完全相同,但功能、使用方法、GSD文件都不相同;用户可以通过产品面板上的PROFIBUS地址开关最高位的设置来自主选择设置成那一种产品型号。
    产品特点:
    ▼应用广泛:凡具有RS232/485接口的MODBUS协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的
    互连。如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各
    种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
    ▼应用简单:用户不必了解PROFIBUS和MODBUS技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根
    据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
    ▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和MODBUS通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到
    MODBUS之间的数据透明通信。
    ▼技术资料:《总线桥产品选型手册》、《PB-B-MM/232/485/V3x产品手册》、《PB-B-MS/232/485/V3x
    产品手册》;全部资料可在网上下载。http://www.c-profibus.com.cn 
   
    [1] PB-B-MM/232/485/V3x接口在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。如下图: 
   
   
   

要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上


   
    [2] PB-B-MM/232/485/V3x作为MODUBUS主站; 支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
    [3] PB-B-MS/232/485/V3x接口在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。如下图:
   
   
   

要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上


   
    [4] PB-B-MS/232/485/V3x作为MODUBUS从站; 支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
    [5] PROFIBUS-DP/V0协议,符合:JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
    [6] PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率6M;
    [7] PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
    ① Input Bytes + Output Bytes ≤232 Bytes
    ② Max Input Bytes ≤224 Bytes
    ③ Max Output Bytes ≤224 Bytes
    [8] MODUBUS协议接口是标准RS232或RS485接口,半双工; 波特率: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
    [9] 供电:24VDC(±5%),140mA
    [10] 工作环境温度: 55℃, 湿度95%
    [11] 外形尺寸:70mm(宽)×112mm(高)×39.5mm(厚)
    [12] 安装:35mm导轨
    [13] 防护等级:IP20
   
   
    公 司:北京鼎实创新科技有限公司
    地 址:北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)
    邮 编:100011
    电 话:86 10 82078264 /62054940
    传 真:86 10 82285084
    网 址:http://www.c-profibus.com.cn/
    E-mail: zhengyh@c-profibus.com.cn
   
    欢迎来电和上门咨询,网站提供选型手册及用户使用手册下载

以下是关于《要将具有RS232/485、CAN及MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上》论题的回复(共3篇)

回复人:bjmonsoon 

 回复时间:2008/1/1 10:30:00

支持(327) | 反对(415)

 

    低价销售PROFIBUS-DP网关61305608@163.com

回复人:guojianqun 

 回复时间:2009/9/23 14:20:00

支持(305) | 反对(500)

 

    Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
   
    深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
   
    Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
    支持协议:Profibus-DP.
   
    公司名称:深圳讯记科技有限公司
    常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
    联系方式:郭建群 13424258101
   

回复人:barryjun 

 回复时间:2010/3/23 15:56:00

支持(442) | 反对(659)

 

    好。。。。学习。。。。。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳