 本栏论题: 如何用万用表判断IGBT的好坏  [1994]

    如何用万用表判断IGBT的好坏
   
    以两单元为例:用模拟万用表测量
    静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右。用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右。若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障。
    动态测试:
    把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子,此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的。用同样的方法测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的。
    中国工控资源网
    北京工控自动化培训中心
    详情请登陆: http://www.zggkzy.com
    联系电话:010-58030433 010-58030439
    联系人:张老师 赵老师
    技术支持: 13811659603 李工
   
   

以下是关于《如何用万用表判断IGBT的好坏》论题的回复(共1篇)

回复人:攀登者 

 回复时间:2008/11/1 16:57:00

支持(477) | 反对(360)

 

    "用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子"怎么理解呀?