发表人:qzc804030 发表时间:2008/6/26 13:09:00  

 

 本栏论题: 2.5平的铜线过载电流为16A,电线发烫怎么会事?  [4506]

    2.5平的铜线过载电流为16A,电线发烫怎么会事?

以下是关于《2.5平的铜线过载电流为16A,电线发烫怎么会事?》论题的回复(共8篇)

回复人:杨龙1 

 回复时间:2008/6/27 20:22:00

支持(478) | 反对(849)

 

    16A的选线不正确,不烧坏已经算你幸运了。改换大一号的,电器方面不可以马虎乱用的
   

回复人:阳光田心 

 回复时间:2008/6/27 23:41:00

支持(396) | 反对(667)

 

    过载电流不意味着允许长期运行电流!

回复人:qzc804030 

 回复时间:2008/6/28 12:22:00

支持(339) | 反对(306)

 

    谢谢

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2008/9/3 16:13:00

支持(298) | 反对(417)

 

    MAXIM美信大量现货销售-本公司只做原装进口产品。
    -------------------------
    在香港和深圳备有大量现货,
    具体现货型号太多,不方便在这里列出。
    有需要,请联系以下方式咨询,谢谢!
    -------------------------------
    利玛电子(新加坡)有限公司
    TEL :137-1457-2551、0755-8832 4215
    QQ :107521149
    MSN :luoziqiang@hotmail.com
    Skype :luoziqiang
    E-Mail :lima168@21cn.com
    -------------------------------

回复人:无壳的蜗牛 

 回复时间:2009/6/18 21:07:00

支持(656) | 反对(337)

 

    不应该出现这种情况哦。你的线可能是非标的。

回复人:鲍山居士 

 回复时间:2009/7/13 15:20:00

支持(458) | 反对(296)

 

    太缺少实践经验;没把电线烧断引起火灾已是万幸。

回复人:xwuxin2000 

 回复时间:2010/3/10 22:37:00

支持(321) | 反对(313)

 

    顶!

回复人:thjcctv 

 回复时间:2011/4/6 9:42:00

支持(259) | 反对(399)

 

    再顶