发表人:zhenggaobo 发表时间:2008/12/26 16:51:00  

 

 本栏论题: 矿区蓄水池抽水采用变频调节在相同水容积的情况下能不能节能  [1338]

    现水池往另一个水池抽水,泵75kw扬程90米,实际用的扬程60米,要用变频能不能节能。
    能与不能请大虾给个具体的说明,从能量守恒定律考虑貌似不能,可从流体力学分析,功率转速是个立方的关系,算出的结果运行在40.8HZ时能节能33.4%,是在相同的容积下。具体如下:
    由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定.
    假设有w立方的水要抽:
    在50Hz时对应的流量为Q1,压力为H1(90m),消耗的功率为P1。
    现在要求压力为H2(60m), 设:流量为Q2,消耗的功率为P2。
    所以H1/50*50=H2/n2 所以n2=40.8Hz。
   
    所以P1/50³=P2/40.8³ 所以P2=0.5433P1
    所以假设泵效不变的情况下:
    在工频下消耗的总电量为:W/Q1*P1 (kw)
    在变频下消耗的总电量为:W/Q2*P2=W/(40.8Q1/50) *0.5433P1=0.6658*W/Q1*P1 (KW)
   
    所以节电率在理论上算能达到1-0.6658=33.4 %。
   
    若有兄弟做过相关的案例,请给个意见,
   