发表人:liaoai6653 发表时间:2009/2/3 11:41:00  

 

 本栏论题: 如何根据电动机的运行状况设置变频器的最低设置频率,依据是什么?  [2395]

    如何根据电动机的运行状况设置变频器的最低设置频率,依据是什么?

以下是关于《如何根据电动机的运行状况设置变频器的最低设置频率,依据是什么?》论题的回复(共1篇)

回复人:赵跃 

 回复时间:2009/2/5 16:45:00

支持(332) | 反对(473)

 

    如果根据电机的话只有2点,发热.噪音情况。
    但是反映在电机上的还有扭矩不够。另外变频器自身的频率分辨率也有关。有的可以精确到1hz有的考验到0.01hz