注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 安装维修

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:tongrenj74 发表时间:2009/5/4 0:55:00  

 

 本栏论题: 施耐德ATV61/71变频器问题集  [6150]

    1、ATV61,71欠压管理中欠压故障电压与欠压保护电压有什么区别?
   
    欠压故障电压对应欠压管理功能(USB),即达到故障电压,可以选择R1故障继电器动作或分配给其他逻辑输出或继电器发出报警信号。
    欠压保护对应欠压保护设置(STP),即达到欠压保护电压,可以设置停车模式。欠压保护电压的设置范围高于欠压故障电压设定范围。
   
    2、ATV71变频器的TCC为三线控制,控制通道是HMI,为什么按下启动时一直显示NST而无法启动?
   
    因为即使是HMI控制,三线控制的停止信号对变频器仍然有效。需要将LI1与+24短接。
   
    3、为什么ATV61变频器设置AI2端子时,无法设置成功?
   
    因为ATV61变频器出厂设置时,AI2端子已经被设置为给定1B通道。如果要使用AI2端子做其他设置,必须先把给定1B通道和给定1B切换设置为无效,才能做其它设置。
   
    4、ATV61/71变频器如果加装可选卡对变频器的发热有什么影响?
   
    ATV61/71变频器每加装一张可选卡变频器的耗散功率会增加7W。
   
    5、ATV61/71变频器热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度是什么对应关系?
   
    60 % => 50°C
    70 % => 60°C
    90 % => 80°C
    118 % => 100°C
   
    6、ATV61/71宏设置时如何才能改变宏选项?
   
    设置时需要2秒钟以上的确认时间。
   
    7、用户反映ATV71HC40N4变频器的输入电源端,有两个端子L1A、L2A、L3A和L1B、L2B、L3B,拿万用表量,两组端子相互不通,为什么?是否可以只接一组端子?
   
    因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个整流桥,所以量不通。
    不可以只接一组端子,功率部分的交流电源与端子R/L1A - R/L1B,S/L2A- S/L2B以及T/L3A - T/L3B连接。
   
    8、ATV61变频器恢复出厂设置以后,给起动命令,电机没有按照给定速度运行,而是直接运转到50Hz,为什么有时会出现这种情况?
   
    原因是恢复出厂设置并不会改变宏配置,在恢复出厂设置之前,已经设置了"PID调节"宏配置,那么就会出现上述情况。如果不需要PID调节功能,可以手动将宏配置改为"标准起/停",上述现象就不会出现;
    如果使用PID调节功能,注意给变频器反馈信号,也不会出现上述现象。
   
    9、ATV71变频器,通过面板上复位按钮和逻辑输入端子如何实现故障复位?
   
    首先故障复位按钮和端子只能复位可以被复位的故障,当启动、停止信号由中文面板控制时,面板上的复位按钮有效;当启动、停止信号由逻辑输入端子控制时,在端子上设置的故障复位有效。
   
    10、ATV71变频器使用的PTC探头如何接线?
   
    每个PTC有三个抽头,其中一个是补偿导线,其中两根距离较近,将它们拧在一起即可。
   
    11、ATV61/71PID调节参数PID反馈最小/大值,PID给定最小/大值起什么作用?
   
    它们的作用都是调节PID控制精度,即最大/最小缩放比例越大,控制精度越高。
   
    12、ATV61、ATV71变频器可以使用交流115V的逻辑输入控制信号吗?
   
    可以,需要加装适配器,型号为VW3A3101。
   
    13、ATV61的流量检测功能有什么作用?
   
    此功能可用于避免泵在无流体时或在管道被堵塞时运行。
   
    14、ATV61或ATV71当需要给1个端子定义第二个功能时,要注意什么?
   
    需要将访问等级设为Epr (专家级) 。
   
    15、ATV71/61变频器是否可以使用正负模拟电压信号指示变频器输出的正反转频率?
   
    需要配置选项卡VW3A3202。
    在I/O菜单将AO2或AO3配置为[+/-频率输出],类型选择为[双极性电压]。
   
    16、ATV71/61变频器选择了带中文面板的型号,如果将中文面板取下来,是否可以控制变频器的起动停止和给定?
   
    如果参数设置为用面板控制变频器的起动停止和给定是不可以取下来的,如果不选择用面板控制,使用其他方式,将中文面板取下来可以正常控制变频器的运行,但是要注意,中文面板只能在变频器断电的时候插拔,不允许带电操作。
   
    17、ATV71/61变频器本体支持哪些通讯协议?
   
    ATV71/61变频器本体上有2个RJ45口,其中前面板上的RJ45 连接器,可用于 Modbus通讯、 图形显示终端或Powersuite,另一个RJ45口只适用于 CANopen 和 Modbus通讯。
   
    18、ATV71/61变频器带中文面板和不带面板另外配中文面板完全相同吗?
   
    不完全一样。带中文面板的不含七段码,拆下中文面板无法操作。
   
    19、ATV71/61变频器的R1继电器的工作状态是什么?
   
    当R1继电器设置为“变频器故障(FLt)”时,变频器无故障时继电器线圈吸合,常开触点闭合,常闭触点断开;有故障或变频器断电时继电器线圈断开。
    当设置除“FLt”以外的功能时,R1的工作状态与普通继电器的电平工作逻辑相同。
   
    20、ATV71/61变频器的RO、SO、TO端子作用是什么?
   
    作用是当变频器仅通过直流母线供电时,为风扇供电的单独电源。
    包含此接线端子的变频器有:ATV61HD75M3X--D90M3X、ATV61HC13N4--C63N4以及ATV71HD75M3X、ATV71HC11N4--C50N4。
   
    21、ATV71/61变频器的电机控制类型2点压频比和5点压频比的区别是什么?
   
    变频器的V/F控制类型有两种:2点压频比(UF2)和5点压频比(UF5)。
    UF2是没有滑差补偿的V/F控制,支持下列运行情况:特种电

以下是关于《施耐德ATV61/71变频器问题集》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/30 16:27:00

支持(465) | 反对(911)

 

    易展仪表展览网成立五周年活动拉开序幕,50万回馈,官方网址:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:ft_2000_0 

 回复时间:2010/9/19 10:55:00

支持(527) | 反对(365)

 

    ok!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳