 本栏论题: 电缆的额定电流计算  [2329]

    1 10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150
    185以每平方2A计算。
   
    2 25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
   
    3 70 95 两倍半。
   
    4 穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
   
    5 裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
   
    6 铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
   
    7 三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
   
    8 对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。