注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器及传动控制论坛(非专题) -- 选型技巧

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

变频器及传动控制论坛(非专题)分类  

全部论题

选型技巧

参数经验

安装维修

应用经验

发表人:wlc411 发表时间:2009/10/29 1:22:00  

 

 本栏论题: 请教变频器一拖多的问题  [2784]

    哪位大虾能帮小弟解答一下变器器一拖多的问题?要注意哪些方面?三相380的变频器能拖动多台单相电机吗?先多谢谢了

以下是关于《请教变频器一拖多的问题》论题的回复(共3篇)

回复人:qxw8387009 

 回复时间:2009/10/31 10:53:00

支持(270) | 反对(398)

 

    不清楚哦

回复人:peidongtz 

 回复时间:2009/11/3 15:08:00

支持(418) | 反对(796)

 

    LG-LS变频器常见故障及维修对策
    1.OC故障
     和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:
    (1) 输出负载发生短路缺相;
    (2) 负载过大,大电流持续出现;
    (3) 负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块.
    2.HW故障
    此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:
    (1) 散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;
    (2) 功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;
    (3) 此外主板故障也容易引起HW故障。
    3. Ground fault故障
    接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很容易发生飘移,导致GF报警。
    4. 无显示故障
    无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。
    与其他变频器一样,象LV、OV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。
    5. FU故障
    LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。
   

回复人:yjx256376 

 回复时间:2013/4/18 15:37:00

支持(320) | 反对(342)

 

    这个没得准确答案,还是要数据,变频器功率,电机功率。变频柜设计等等等

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳