关于现在普遍推崇的热导流量开关,通过这些年我对它的了解,发现目前市场上的产品普遍存在一些问题,在这里和大家进行探讨,希望对使用者有所帮助。 我公司长期从事水电厂自动化产品的开发及销售,代理过进口品牌的流量开关。但是销售过程中,我们曾经多次收到客户有关热导流量开关探头结垢的投诉。对此问题我公司十分重视,召集专家攻关成功解决了探头抗垢的难题。
热导式流量开关是测量管道流体最好的解决方案之一。目前国内流量开关大多采用不锈钢探头。很多用户反映:在正常使用流量开关半个月后,会陆续发现产品不能动作或者动作迟缓等问题。经检测证实并非流量开关故障,而是探头表面附结了常见的碳酸钙垢层,由此造成开关不能正常工作。客户通常只能采取更换或拆卸流量开关单独对探头进行处理。清理过程中,惯用刀片刮除垢层的方式。这种刮法不仅费时费力,而且还不可避免地造成探头表面刮伤而更加粗糙,结果又导致碳酸钙更易附着在探头表面的恶行循环,既影响安全生产,又造成现场设备维护带来人力物力诸多资源的浪费。针对此状况,我公司采用多种高分子材料对不锈钢探头及产品进行特殊的表面处理,形成特有的抗垢层。该抗垢层的附着也很讲究,单从薄厚上来讲就很严格,太薄了容易脱落,太厚了反应不灵敏。经过数次试验,调配出即不结垢又反映灵敏的高分子材料。
产品研制成功后,历经数十家水电厂三年期的使用,取得了良好的效果。
目前LR-T型热导式流量开关的技术已经相当成熟,彻底解决了碳酸钙附着的问题。同时,我们可根据客户的要求改进接口匹配方式,采用活接头并配备转换接头,极大地提高了产品的适用性,解决了现场装配及拆卸环境限制造成的诸多不便。
此款流量开关是我公司自行研发的核心产品,目前已申请国家专利。我们承诺该产品三年内不会附结碳酸钙。
这篇文章,有广告嫌疑,但是确实目前使用效果很好,这个产品在同产品中包括国外的流量开关都难以做到此不可替代的特性。
有兴趣的请和我联系:耿小姐 13823145002 深圳安贝特电力设备有限公司
|