 本栏论题: EB500使用数据传输元件传输字地址的多个位时,为什么有些位不能传输?  [1922]

    5.5使用数据传输元件传输字地址的多个位时,为什么有些位不能传输?
    这和EB500使用的位传输方法有关,对位进行传输时,传输的目标LB地址必须和PLC的位编址有对应关系。例如W10.0~10.F,其对应的LB必须为16的整数倍地址,也就是说,应该是LB96~111,或者0~15,16~32等等。当没有按16位的倍数对齐时,余数就是不能传的个数。例如:传到200时,除16的余数是8,就有8个不能传。
   
    在使用时,最可靠的办法就是,换算成连续地址,让LB地址与其一致即可:
   
    W10.0的连续位地址为:10×16+0=160;不妨就传到LB160,如果不方便,也可以传动LB160±16x地址即可(其中的x为整数),只要确保余数相同即可。
   