|
|
本栏论题: |
S7-200模拟量问题的解答 [16217] |
S7-200模拟量问题的解答
问题:S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;
AQW[起始字节地址] AQW0
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
问题:如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
回答: 模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
注意:
为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。
下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例
图1: 4线制-外供电-测量
图2: 2线制-测量
为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
图 3: 电压测量
注意:
如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
问题:为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
回答: 1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
补救措施:
1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
注意:
事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
背景:
•模拟量输入模块不是内部隔离的.
•共模电压不能大于 12V.
•对于60Hz 的共模干扰是40dB
2.使用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
•选择模拟量输入滤波.
•选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
" Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
问题: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
回答:因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
问题: EM231 RTD(热电阻)模块接线
EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
EM231 RTD模块常见问题
•模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。
问题:什么是正向标定、负向标定?
回答:正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
•热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
注意
EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。
问题:EM235是否能用于热电阻测温?
回答:EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。
问题: EM231 TC(热电偶)模块常见问题,EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶?
回答:EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。
问题: EM231 TC是否需要补偿导线?
回答:EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
问题: EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
回答:o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。
o输入超出范围
问题:一直想问的一个S7-200模拟量的问题。就是精度是12位,数值怎么是0~32000啊?12位应该是4096(4000),15位才是32000啊。
解答:此处的12位精度指的是模拟量转换的分辨率,该分辨率指的是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。
S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
问题:在程序里模拟量信号为什么还要经过I_DI——DI_R转换呢?AIW0处采集的模拟量信号是什么类型的数据?那么和上面的:
注意:
如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
这个例子有什么区别呢?
回答:
1、AIW0处采集的数据类型是个1个字长(16位)的有符号整数
若输入信号为双极性(有正负之分):
量程为:-32000---32000
若输入信号为单极性:
量程为:0----32000
2、一般S7-200模拟量模块(如EM231)都有一个DIP的配置开关可选择模拟量的输入范围,基本为0至10V、0-5V、0-20mA(单极性)。
由此可以看出,对于PLC来说0mA是最小值,即实际测量值的0,而对于4-20mA的传感器来说,4mA对应的是实际测量值的0,20mA是最大值;
举例子:
一个4-20mA的传感器,满量程为16N
如果某时刻传感器输入为5mA,则实际重量为1N
假如不经过量程转换,PLC认为实际重量为
20*5/16=6.25N 相差很大,所以必须进行量程转换。
3、至于 I_DI——DI_R转换,则是根据你实际需要的数据处理精度来确定的。
|
|
以下是关于《S7-200模拟量问题的解答》论题的回复(共12篇,分2页显示) |
|
回复人:xml5232 |
回复时间:2008/11/14 15:42:00 |
|
|
举例子:
一个4-20mA的传感器,满量程为16N
如果某时刻传感器输入为5mA,则实际重量为1N
假如不经过量程转换,PLC认为实际重量为
20*5/16=6.25N 相差很大,所以必须进行量程转换。
好像不对呀。应该是16N*5MA/20MA=4N 才对
|
|
|
回复人:42324000 |
回复时间:2009/1/23 23:42:00 |
|
|
应该是16N/(20mA-4mA)=1N/1mA
5mA-4mA*1=1N
|
|
|
回复人:lwj007 |
回复时间:2009/9/8 11:53:00 |
|
|
|
|
回复人:bjwyp |
回复时间:2009/9/8 14:54:00 |
|
|
问:三菱FX2N PLC模温度输入(使用模拟量输入模块)分辨率为12位,4-20mA输入,如何编程?
|
|
|
回复人:dwyaner777 |
回复时间:2009/10/14 9:24:00 |
|
|
那位大哥能具体讲一讲I_DI——DI_R转换吗?
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
那么由以上的转化公式直接进行变化行吗?
|
|
|
回复人:dwyaner777 |
回复时间:2009/10/14 9:26:00 |
|
|
|
|
回复人:j760709 |
回复时间:2010/3/27 19:40:00 |
|
|
|
|
回复人:叶生 |
回复时间:2010/4/21 20:34:00 |
|
|
|
|
回复人:shuiguo |
回复时间:2010/5/8 12:37:00 |
|
|
|
|
回复人:cdskying |
回复时间:2011/5/30 22:07:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
|