    变频器报过流故障时,首先应分清是什么情况下报过流。一.启动时报过流:一般情况下可能有以下原因,1.负载过重2.机械卡死3.电机故障(包括电机的绝缘降低,电机引线绝缘,电机的轴承损坏等)4.变频器损坏二.升速和降速时报过流:可能有以下原因,1.升速和降速过快2.变频器损坏。最常见的是升速和降速时间过短,一般通过延长升速和降速时间即可排除故障三.恒速时报过流:可能有以下原因,1.负荷突然增大2.电机故障3.变频器损坏
 

以下是关于《关于变频器报过流故障的几点说明》论题的回复(共37篇,分4页显示)

 共4页  第4页   首页  上一页   

回复人:fkzjmyzcj

 回复时间:2010/2/20 9:34:00

    主回路接触器有故障如:缺相也可能造成变频器空载显示过流
   

回复人:jzw78

 回复时间:2010/3/10 20:15:00

    过载会过流

回复人:44

 回复时间:2010/4/4 19:35:00

    44

回复人:delphia

 回复时间:2010/5/27 20:10:00

    故障能自动复位

回复人:hspdfljy

 回复时间:2011/2/13 21:18:00

    学习了!

回复人:正弦伺服

 回复时间:2013/1/22 11:56:00

    总结的挺好

回复人:wly1984

 回复时间:2015/2/2 10:09:00

    是这样的