    怎样判断一台电机是否烧坏?
   
    1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。
   
    2.电机匝间开路.测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。
   
    3.电机匝间短路,用电桥测试。
   
    万用表测量:
    1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.
    2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆,
   
   
    怎么样判断三相异步电机的好坏?
   
    量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%;
    2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
    3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;
   
    除了楼上说的方法,检查其绕组是否正常的方法是在其中任意两根引线上接上万用表的小电流档(比如50微安),这时用用转动电机,万用表的表针应该是可以明显摆动(与转动快慢有关)。
    这是利用电机的剩磁来检查绕组的“土”办法。如果绕组烧了,表针肯定不会动了。
   
    用万用表可以判断电机的相间短路,接地和断路,但不好判断匝间短路.
   
    只用万用表测量不太准确,最好用兆欧表测各相的绝缘电阻,然后又直流电桥测一下三相绕组之间的直流电阻,是否平衡,值是否偏大或偏小,绝对准确。
   
    三相绕组电阻应相等,相与相及相与外壳绝缘电阻应大于1兆欧。过载绕组都烧毁、缺相则二组烧毁另一组不烧。
   
    怎样用万用表判别单相电动机?
   
    单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
    2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
    3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了!
    如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 。
   
    量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有个正常情况下的阻值作为参照。
   
    如何用万能表判断电风扇的电机以烧坏?
   
    方法如下:
    电风扇的电机有5条线.分别是:
    1挡.2挡.3挡.2条电容线.
    一般来说,除个别电机外,3个档位的线颜色是红.蓝.绿.接电容的是黑色和黄色.
    那就开始了,把电机的5条线都脱离出来.首先,你把万用表的档位调到欧母档,红表笔接在任意的一条电容线上,黑表笔接1档.你先记下阻值,然后再测量2档和3档,正常来说,测的档位越大,它与电容线之间的阻值就越大,比如1档是70欧母.2档110欧母.3档150欧母这样.你可以记下来然后比较.
    换句话说,如果你测量以上3个档位的阻值都为无穷大,或某一个档位是无穷大,那就是电机线圈烧断或某一个档位的线圈断了.
    最后一点,测下5条线与电机外壳,也就是所谓的"地"有没有短路.
   
   
   
   
   
   
   
   
 

以下是关于《怎样判断一台电机是否烧坏?》论题的回复(共68篇,分7页显示)

 共7页  第5页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:金荣凑

 回复时间:2010/9/7 13:21:00

    很好,不错

回复人:金荣凑

 回复时间:2010/9/7 13:21:00

    很好,不错

回复人:嘘,安静

 回复时间:2010/9/14 22:20:00

    我就是那么做的

回复人:ailinniao

 回复时间:2010/9/30 15:21:00

    很好啊

回复人:WRONGLF

 回复时间:2010/10/1 18:36:00

    经验之谈,谢谢
   

回复人:陈来春

 回复时间:2010/10/23 20:30:00

    挺好的
   

回复人:朱德江

 回复时间:2010/11/1 20:44:00

    你说的详细具体,我学习了!谢谢

回复人:朱德江

 回复时间:2010/11/1 20:45:00

    能下载你的资料吗?

回复人:永茂电气

 回复时间:2010/12/21 15:07:00

    一般

回复人:李天成

 回复时间:2010/12/27 23:11:00

    听说用Q表(电感表)会更加准确喔

 共7页  第5页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳