关于施耐德变频器ATV61输出继电器的R2A,R2C无源点的应用 [16001] |
施耐德变频器ATV61的无源点R2A,R2C出厂设置为变频器正常运行时该点闭合,停止时该点断开。假如在控制过程中用到该接点,应注意该接点的工作状态与停车方式有关。如果停车方式选用自由停车,一旦发出停车命令那么该接点会瞬时断开,如果选用斜坡函数停车方式,那么发出停车命令后该接点并非瞬时断开而是延时断开。例如中美铝业的煤气站加压机和鼓风机之间有连锁即根据工艺要求鼓风机停止要求加压机必须马上停止否则煤气管道内会产生负压易出危险。现在利用鼓风机的变频器的R2A,R2C来控制加压机变频器的停止。如果鼓风机变频器采用斜坡函数停车方式那么就无法做到鼓风机停止加压机立即停止,只有将鼓风机的停车方式改为自由停车才能做到这一点。其它品牌的变频器也同样如此,希望同行今后在应用中应注意这一点。 |
|
以下是关于《关于施耐德变频器ATV61输出继电器的R2A,R2C无源点的应用》论题的回复(共5篇) |
|
回复人:hanxuefeng |
回复时间:2008/6/27 17:10:00 |
|
|
|
|
回复人:plc5130 |
回复时间:2009/1/5 15:47:00 |
|
|
深圳三凌机电科技有限公司
优惠国产,高仿三菱FX1S全系列PLC。
外观,包装,软件;功能; 指令全兼容日本三菱。
使用方便,价格优惠,质量保证。欢迎咨询,了解。。。
在线qq: 403598174 网址:www.51plc.cn
|
|
|
回复人:899高泽丰 |
回复时间:2009/4/12 11:52:00 |
|
|
|
|
回复人:凯乐特 |
回复时间:2011/3/22 15:49:00 |
|
|
|
|
回复人:彭泽彪 |
回复时间:2011/4/23 11:42:00 |
|
|
|