马达过载故障一般处理方法 [15069] |
马达过载故障一般处理方法
1:测量马达绕组阻值是否平衡,是否短路.
2:测量马达实际电流,并与铭牌上额定电流比较,看是否超过额定电流很多.
3:检查主回路部分,及接触器触点,是否缺相。
4:如以上检验均正常,需检验机械部分,可将马达脱开单独运转测试,可确认是否与负载过大有关,另外马达刹车是否正常。
5:如果是变频器控制,有过电流报警,并不表示马达真的有问题,除上述检查,还须检查变频器参数中马达的加减速时间。
|
|
以下是关于《马达过载故障一般处理方法》论题的回复(共8篇) |
|
回复人:偶尔路过 |
回复时间:2008/8/9 18:18:00 |
|
|
|
|
回复人:lmjlxy |
回复时间:2008/11/25 11:13:00 |
|
|
|
|
回复人:mmx |
回复时间:2008/12/26 10:22:00 |
|
|
|
|
回复人:wxzh6268 |
回复时间:2009/1/25 20:05:00 |
|
|
|
|
回复人:ZUBC |
回复时间:2010/6/26 21:35:00 |
|
|
|
|
回复人:昆仑长啸 |
回复时间:2010/10/8 10:23:00 |
|
|
|
|
回复人:活学 |
回复时间:2013/6/25 20:06:00 |
|
|
是继电器电路的话查下是那里卡住导致过载后处理完将热继复位就可以正常运转了。
|
|
|