发表人:yyh8441 |
发表时间:2009/5/28 17:35:00 |
|
发表新论题 |
本栏论题: |
siemens PLC MMC选型和应用问题 [6999] |
siemens PLC MMC选型和应用问题
很多朋友对siemens PLC MMC选型和应用问题较多,现在整理如下:
1. 在定购以上产品时鬼知道,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡GUIZHIDAO.com版权所有,如果您的PLC上未插入MMC卡,你是无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时你应当注意ARCHEAN.net版权所有,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
2. 在Simatic manager中,选择一个程序块下载汉阳科技,则该块被下载到MMC卡中,如果在窗口左边的树型图中选中Block文件夹进行下载,则所有的块被下载到MMC卡上金属加工网版权所有,MMC中原有的信息将被覆盖,向MMC卡读写数据或下载程序的次数不受限制。
3. 除过CPU中集成的SFB/SFCs块外,MMC当中其他的块可被在线删除。
4. 对某些CPU用新版MMC卡(6ES7 953-XXX10-0AA0)替代旧版MMC卡(6ES7 953-XXX00-0AA0)时需要升级PLC的OPERATING SYSTEM。升级时需要使用PG(6ES7798-0BA00-0XA0)或带USB口的编程器(6ES7792-0AA00-0XA0)ARCHEAN.net版权所有,通过STEP7 MANAGER窗口中的菜单功能“PLC/UPDATE OPERATING SYSTEM”将CPU_HD.UPD文件写到MMC卡上,CPU_HD.UPD文件可以在www4.ad.siemens.de网站上下载得到。
5. MMC卡作为CPU的装载内存(Load Memory),在为您的CPU选型MMC的时候鬼知道版权所有,建议您所选的MMC卡一定要大于等于您所选定的CPU工作内存的大小(work memory),最好比工作内存大一些,但如果您的应用中塑料工业网,PLC工作时要使用大量的过程数据,历史数据,配方数据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7中的应用功能块(如FB41、FB42等)时nc.moc.enilnosmm.www,建议选用2-8M的MMC卡,但请注意只有314、315-2DP、C7系列的PLC支持8M的MMC卡。
6. MMC卡是装载内存,所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取MMC卡上的数据值(DB块中的数据)ZAOCHE168.com版权所有,组态画面读取的是PLC RAM内存中的数据。
7. 如何清除mmc卡;
关于如何清除mmc卡:
1:可以用step7在线删除里面的内容。
2:可以用siemens读卡器删除。
|
|
以下是关于《siemens PLC MMC选型和应用问题》论题的回复(共4篇) |
|
回复人:xljn2004 |
回复时间:2009/9/25 9:26:00 |
|
|
|
|
回复人:124665384 |
回复时间:2011/6/24 15:53:00 |
|
|
|
|
回复人:lq12qq |
回复时间:2020/9/2 0:02:00 |
|
|
|
|
回复人:lq12qq |
回复时间:2020/9/2 0:07:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
|