    PC与MHI间的的通讯
   
   
   
    利用EasyBuilder 8000的仿真功能, PC可以透过以太网络撷取HMI上的数据, 并可以使用档案方式保存这些数据。
   
    PC也可以利用控制HMI上的系统保留缓存器(LB与LW), 直接控制HMI。相对的, HMI也可以直接控制PC的行为表现, 例如要求PC储存HMI或PLC上的数据。
   
    一台PC可以控制不限数目的HMI。
   
   
   
    假使PC欲通讯的对象为与两台HMI (HMI A与 HMI B), 则PC端所使用MTP档案的设定步骤如下:
   
   
   
    步骤一
   
    设定各HMI的IP(请参考关章节), 假使HMI A与 HMI B的IP已分别设定为”192.168.1.1”与”192.168.1.2”
   
   
   
    步骤二
   
    使用EasyBuilder 8000, 并在EasyBuilder 8000 中的[System Parameters]内的[Device Table]中, 增加HMI A与HMI B的IP与使用的port号码。
   
   
   
   
   
   
    步骤三
   
    选择正确的[PLC name]。在组件的设定页中, 正确选择要操作的装置, 例如要控制HMI A上的LB, 则[PLC name]需选择”HMI A”, 如下图。
   
   
   
   
   
   
    步骤四
   
    在PC端利用这个MTP档案, 并执行仿真功能(离线或联机模式皆可), 即可在PC端操作HMI上的所有数据。
   
   
   
    HMI也允许操作PC上的数据, 此时只需将PC视为另一台HMI即可, 也就是必须在HMI使用的工程档案中新建立一台的HMI, 并此新装置的IP指向PC。
   
   
   
 

以下是关于《PC与MHI间的的通讯》论题的回复(共1篇)

回复人:lovegong

 回复时间:2009/9/16 9:10:00

    PLC 变频器 触摸屏专家,让您的采购更经济 让您的机器更容易
    本公司主要代理:CO-Trust可编程控制器、台湾威纶(WEINVEW)人机界面、海利普变频器(HOLIP)、三垦变频器,施耐德低压电器等全系列产品销售推广和技术服务,公司网址www.xagk.com。同时还经销三菱、富士、欧姆龙、施耐德、西门子、西诺克等国际知名品牌的工业控制和传动产品。
    西安虹创科工贸有限公司 电话:029-85392320 85218931杜 QQ:270297261
   

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

    ·主板规格浅析

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳