    从事温度计量工作的同志都知道,热电偶的工作原理-两种不同导体组成闭合回路,当它的两端温度相等时,其回路热电势为零。当热电偶工作端与积压由端温度不相等时,叛乱合回路中产生热是势。热电势的大小与两端温度差有关。热电偶的自由端温度不是一个恒定值。厂家都采用热电偶专用线--补偿导线。将热电偶延长到一个恒定的温度处,补偿了热电偶的热电势,即
   
   
   
    。   在日常检测过程中,有不少厂家电工对补偿导线的作用不了解,只知道补偿导线是热电偶与仪表连接的专用线。而不知道补偿导线有正负极之说,随意将补偿导线与热电偶和仪表连接,这是错误的,会引起很大的误差。就以我市某一机械加工厂为例,当时工件的工艺要求液火920℃。操作者也按工艺要求定值,仪表 指示正常。液火后,工件出现纹状,使一炉工件报废。分析事故中,发现补偿导线接反,校正后,炉内温度为973℃。当时质变电偶自由端温度为45℃,室内温度为18℃。计算接反后造成温度误差为:
   
   
   
    =1.817mV
   
   
   
    =0.718mV
   
   
   
   
   
   
   
    相当于53.13℃。  以上事例说明,热电偶补偿导线接反后,能引起相当大的温度误差。因而,勿将补偿导线接反
 