发表人:偶尔路过 |
发表时间:2009/7/3 7:59:00 |
|
发表新论题 |
本栏论题: |
浅谈精炼厂威索牌高压锅炉检修的一般技巧和常识 [5778] |
公司精炼厂高压锅炉采用的是德国生产的威索牌高压锅炉,该锅炉采用目前国际流行的智能自动控制仪表进行自整定控制,控制精度高,响应灵敏,使用安全可靠。在行业内具有良好的口碑。但随着长时间的连续使用,设备会因为老化出现一些小问题。了解一些基本的故障现象和原理,对我们更好的操作和快速检修诊断是有帮助的。下面,我们从设备的基本控制方式、点火燃烧条件以及出现的故障来分析和诊断。
一.控制方式:该高压锅炉采用两种控制方式,分别为 1.温度控制 2.压力控制
二.燃烧前提条件: 1.风门处于关闭状态(先开最大自检到几乎关闭) 2.燃烧控制器必须复位
三.常见故障:
1.控制面板燃烧报警指示灯点亮,主要有以下故障:(1)燃烧传感器故障(燃烧传感器损坏或者传感器视窗脏污需要清洁)(2).光源过暗(需要调整火焰位置)(3).电极间距不当(点火电极间的间距不当,标准极间间距应该是2-5mm)(4).燃烧杂质过多(检查油过滤网是否失效,必要时须更换或清洗,如油污严重应检查柴油是否达标)
2.燃烧控制器故障指示报警,主要有燃烧器外围线路和燃烧控制器内部指示两方面(1)外围故障为(1.1)热继电器未处于闭合状态(须重新将热继复位)(1.2)电机控制器以及燃烧控制器是否有未闭合的触点,如果有须处理辅助使其闭合。(2)如果外围电路线路正常则应检查燃烧控制器刻度盘指示的各种故障显示符: ⑴ 电机不能启动 ⅰ燃烧控制器输入中继端子有对触点未闭合 ⅱ关信号未闭合 ⑵▲ 运转过程中故障端子8号未得到闭合信号 ⑶ P 故障停机 ⑷■ 故障停机 火焰传感器未检测到火焰信号 ⑸▼ 端子8号未检测到小火风门辅助开关的反馈信号 ⑹
1 故障停机 在第一段安全时间内未检测到火焰信号 ⑺ 2 故障停机 在第二段安全时间内未检测到火焰信号 ⑻∣故障停机 风压不足(须调整风门增大风压)
2.火焰突然熄灭,这有两种情况: 现象1:电机启动点火成功后很快熄灭 ⅰ燃油电磁阀未打开,未喷油 ⅱ电磁阀坏或滤网堵塞 现象2:点火失败,当电机启动后,燃烧控制器锁定 ⅰ电极原因,间隙过大或短路 ⅱ点火电极接地 ⅲ高压绝缘电缆绝缘破坏接地 ⅳ高压变压器损坏
3.高压锅炉冒黑烟 1.电极碳连,打火断续,燃烧不充分(清理电极,如电极损毁严重则须更换) 2.喷嘴有杂质,雾化不良(须清理喷嘴) 3.风门调整不当 4.风门灰尘多,包括进风滤网(须清灰) 4.油泵不喷油 4.1观察泵压是否正常(泵压正常在20bar︷30bar之间,低于20bar,雾化不良,高于30bar则有安全隐患,具体调节方法为:打开泵盖,有调整螺钉,顺时针增压、逆时针减压) 4.2油泵连轴器销子是否损毁,如有故障须及时更换。
|
|
相关博客新闻: |
|
相关技术论坛: |
|
相关技术论文: |
|
|