    1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
   
   
   
   
   
    2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可*,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。
   
   
   
    3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
   
   
   
    4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
   
   
   
    5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
   
   
   
    6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
   
   
   
    7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。
   
   
   
    8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
   
   
   
    9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
   
   
   
    10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
   
   
   
    11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
   
   
   
    变配电安全操作规程
   
   
   
    一、停送电操作顺序
   
   
   
    1、高压隔离开关操作顺序:
   
   
   
    (1)断电操作顺序:
   
   
   
    A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。
   
   
   
    B、断开低压总开关。
   
   
   
    C、断开高压油开关。
   
   
   
    D、断开高压隔离开关。
   
   
   
    (2)送电操作顺序和断电顺序相反。
   
    二、低压开关操作顺序:
   
   
   
    (1)断电操作顺序:
   
   
   
    A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。
   
   
   
    B、断开低压总开关。
   
   
   
    (2)送电顺序与断电相反。
   
   
   
    三、倒闸操作规程
   
   
   
    1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。
   
   
   
    2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。
   
   
   
    3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。
   
   
   
    4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。
   
   
   
    5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
   
   
   
    变配电设备安全检修规程
   
   
   
    1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。
   
   
   
   
   
    2、高低压断电后,在工作前必须首先进行验电:
   
   
   
    3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
   
   
   
   
   
    4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
   
   
   
    5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可*的安全措施。
   
   
   
    6、应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
   
   
   
   
   
    7、装设接地线应先行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
   
   
   
    8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂“有人工作”警告牌,工作监护人应经常巡查接地线是否保持完好。
   
   
   
    9、应特别强调的是,必须把施工设备各方面的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,禁止在只经断开油开关的设备上工作,同时必须注意由低压侧经过变压器高压侧反送电的可能。所以必须把与施工设备有关的变压器从高压两侧同时断开。
   
   
   
   
   
    10、工作中如遇中间停顿后再复工时,应重新检查所有安全措施,一切正常后,方可重新开始工作。全部离开现场时,室内应上锁,室外应派人看守。
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论文:

    ·主板规格浅析

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳