    热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
   
    热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理。
   
    热电偶的热电势是以冷端在零度为标准测量的。然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。
   
    一般是采用接补偿导线的办法。现在生产的测量仪表,大多都带有自动补偿的电路,可以纠正补偿导线冷端不是零度而产生的误差。所以大多数仪表按规定接补偿导线即可。
    毫伏计里没有相关的补偿电路,象这类仪表,不但要接补偿导线,还要用调整零点等方法补偿。
   
   
    不补偿会出现测量错误。例如用毫伏计测量温度,热电偶冷端为50度,接补偿导线,补偿导线冷端为室温20度,如果不采取调整零点的方法,测量显示温度为实际温度减去20度。
 