发表人:昊德电气 发表时间:2017/6/28 15:31:00

 

发表新论题

 本栏论题: 如何使用直流高压发生器的微安表  [5672]
    购买直流高压发生器时,通常都配备有相应的微安表,但有时我们需要另行微安表以供我们额外需要,本文介绍了如何使用直流高压发生器的微安表,以及如何选择合适的微安表。
   
    首先,直流高压发生器的微安表常用的是三位半的液晶表头,量程多为0~1999.9微安,这样的量程在常规直流试验项目中就足够使用的了,常规实验中氧化锌避雷器直流泄露试验也就是一毫安电流下75%电压下的直流泄露试验最大电流显示也就是1000微安,电缆的直流泄露试验数值就更小,只有做大容量电 缆的时候充电电流要求比较大。
   

chinakong.com中国工控网


    常用的SWB-IV型高压数显微安表(0-1999微安)
    其次,直流高压发生器微安表的使用寿命直接和操作人员的操作方法有很大联系,接线的质量和放电时间的早晚直接关联到微安表的寿命。直流高压发生器微安表在试验过程中接线不可靠或者不讲究容易导致在升压过程中对周边物体的放电,还有在做容性试品试验的时候,放电的时间早晚和顺序不当直 接有可能导致微安表的损毁。我们要求的是在直流高压发生器使用之前先仔细看看高压输出线和其它物品是否有足够的安全距离,以及被试品的高压加压侧是否有足够的安全距离,做完试验后,必须把 直流高压发生器电压降到零位,并拉开明显的电源断开点,才能使用放电杆对被试品放电,整个放电过程分为两部。放电时不能将放电杆立即接触试品,应先将放电杆逐渐接近试品,到一定距离空气间 隙开始游离放电,有嘶嘶声,当无声音时可用放电杆放电,最后直接接上地线放电。做到以上几点,即可正确的使用直流高压发生器的微安表。
      
    再次,针对大电流的试品,可选用4位半表头,即表头显示为从0到19999uA.换言之,微安表的选用应根据试品电流进行选择!
   
    扬州昊德电气专业生产(供应)直流高压发生器,提供ZGF直流高压发生器,智能直流高压发生器等不同规格型号的直流高压发生器,支持定制生产,咨询服务热线:0514-88246022.
   
    获取更多更全的直流高压发生器相关信息,就上专业的直高发网站:http://www.zhigaofa.cn 源于专业,所以信赖!
   
 