发表人:dhjyy |
发表时间:2007/5/19 15:09:00 |
|
发表新论题 |
本栏论题: |
铜排和铝排的标准载流量 [42744] |
|
以下是关于《铜排和铝排的标准载流量》论题的回复(共50篇,分5页显示) |
|
回复人:lytv750 |
回复时间:2007/5/21 11:04:00 |
|
|
铜排和铝排也应该按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方.这是我的观点.
|
|
|
回复人:dayi568 |
回复时间:2007/5/27 18:38:00 |
|
|
|
|
回复人:焦柳明 |
回复时间:2007/9/1 1:25:00 |
|
|
|
|
回复人:zqubaoren |
回复时间:2007/11/3 21:25:00 |
|
|
|
|
回复人:haiwang |
回复时间:2007/11/13 8:50:00 |
|
|
|
|
回复人:ZXD-73 |
回复时间:2007/11/24 8:59:00 |
|
|
你说的不完全正确。与敷设方式,电缆芯数,的导线截面大小关。
|
|
|
回复人:goldern23 |
回复时间:2008/1/22 14:11:00 |
|
|
|
|
回复人:zxg423 |
回复时间:2008/3/17 22:41:00 |
|
|
截面积越大,没平所通过的电流就越小,并非和截面积成正比,铜排和铝排一般都是架空的。
|
|
|
回复人:lzhq717 |
回复时间:2008/4/4 20:39:00 |
|
|
单片母线的载流量(θn=70℃)
母线尺寸
(宽X厚,mm)
铝(A)
铜(A)
交流
直流
交流
直流
25℃
30℃
35℃
40℃
25℃
30℃
35℃
40℃
25℃
30℃
35℃
40℃
25℃
30℃
35℃
40℃
15 x 3
165
155
145
134
165
155
145
134
210
197
185
170
210
197
185
170
20 x 3
215
202
189
174
215
202
189
174
275
258
242
223
275
258
242
223
25 x 3
265
249
233
215
265
249
233
215
340
320
299
276
340
320
299
276
30 x 4
365
343
321
296
370
348
326
300
475
446
418
385
475
446
418
385
40 x 4
480
451
422
389
480
451
422
389
625
587
550
506
625
587
550
506
40 x 5
540
507
475
438
545
512
480
446
700
659
615
567
705
664
620
571
50 x 5
665
625
585
539
670
630
590
543
860
809
756
697
870
818
765
705
50 x 6.3
740
695
651
600
745
700
655
604
955
898
840
774
960
902
845
778
63 x 6.3
870
818
765
705
880
827
775
713
1125
1056
990
912
1145
1079
1010
928
80 x 6.3
1150
1080
1010
932
1170
1100
1030
950
1480
1390
1300
1200
1510
1420
1330
1225
100 x 6.3
1425
1340
1255
1155
1455
1368
1280
1180
1810
1700
1590
1470
1875
1760
1650
1520
63 x 8
1025
965
902
831
1040
977
915
844
1320
1240
1160
1070
1345
1265
1185
1090
80 x 8
1320
1240
1160
1070
1355
1274
1192
1100
1690
1590
1490
1370
1755
1650
1545
1420
100 x 8
1625
1530
1430
1315
1690
1590
1488
1370
2080
1955
1830
1685
2180
2050
1920
1770
125 x 8
900
1785
1670
1540
2040
1918
1795
1655
2400
2255
2110
1945
2600
2445
2290
2105
63 x 10
1155
1085
1016
936
1180
1110
1040
956
1475
1388
1300
1195
1525
1432
1340
1235
80 x 10
1480
1390
1300
1200
1540
1450
1355
1250
1900
1786
1670
1540
1990
1870
1750
1610
100 x 10
1820
1710
1600
1475
1910
1795
1680
1550
2310
2170
2030
1870
2470
2320
2175
2000
125 x 10
2070
1945
1820
1680
2300
2160
2020
1865
2650
2490
2330
2150
2950
2770
2595
2390
注 本表系母线立放的数据。当母线平放且宽度≤63mm时,表中数据应乘以0.95,>63mm 时应乘以0.92。
|
|
|
回复人:智多星陆某某 |
回复时间:2008/6/25 20:43:00 |
|
|
|
相关技术论坛: |
|
|