今天在工作中遇到一难题想不通。还望各位大侠指点。
有一台进口的三相双速电动机。现在我们只用到了高速(电机高速时的功率是3.3kw),低速线圈未接。高速控制用接触器控制,带热继电器(热继电器保护电流调为10 A)。启动运行后不到5秒热保护保护。用万用表量其阻值三相平衡。电动机机械也未卡。。后来热继电器保护调为12A,运行后用电流表测其三相电流为8A,5A,4A,接触器,热保护均为良好。用万用表测其三相电压也均都为380v,而且到现在也运行了1天未出现问题。
轻问各位是怎么回事? |
|
以下是关于《关于电动机的问题》论题的回复(共5篇) |
|
回复人:孙天硕 |
回复时间:2009/11/15 19:11:00 |
|
|
|
|
回复人:孙天硕 |
回复时间:2009/11/15 19:14:00 |
|
|
|
|
回复人:delphia |
回复时间:2010/5/27 20:09:00 |
|
|
|
|
回复人:30810436 |
回复时间:2010/6/4 13:51:00 |
|
|
|
|
回复人:成有问 |
回复时间:2015/6/5 22:04:00 |
|
|
从调整后测试的电流中可以发现一个问题,电机三相线圈电阻值超出要求,其要求是阻值误差不超过平均值的3%,三相电流不超过平均值的10%,你只测过电压值,没有测三相电阻值。
|
|