 本栏论题: UPS不间断电源  [2659]
    UPS控制回路中使用了DSP、ASIC等超大规模高速数字集成电路在负载下降40%或100%阶梯负载变化时,蓄电池停止放电,延长电池的使用寿命友好的操作控制站,触摸开关式显示屏LCD显示屏、系统计测值、开/关机程序菜单、电压/电流/功率状态水平、故障履历和趋势图、开关机密码保护功能实时电池充放电特性和温度值的监视、定期测试检查电池工作时间和电池组状态、动向分析及时显示电池问题高信赖并机系统(MMS)、远程计算机监控。
    技术参数:
    项 目 规 格
    额定输出容量 100,120,125,160,180,200,250,300,400,500KVA
    系统方式 SMS,MMS
    交流输入 形 式 3相,3线
    电 压 380V
    电压范围 ±15%~20%(500KVA)
    频 率 50Hz±5%
    功效因数 0.99
    电流谐波 7%THD(100%负载,带滤波器)
    9%THD(50%负载时,带滤波器)
    交流输出 形 式 3相,4线
    电 压 380V±5%可调节
    频 率 50Hz
    功率因数 0.8滞后电压失真度
    电压精度(稳态) ±1%
    瞬态电压波动 负载100%跃动时小于±2%
    断电或复电时小于±1%
    由旁路转至逆变器供电时±5%
    电压瞬时恢复时间 小于20ms
    电压失真度 100%线形负载时小于2%
    100%非线形负载时小于5%
   
    电压不平衡度 100%线形负载时小于2%
    100%非线形负载时小于5%
    100%不平衡负载时小于±2%
    相位差 100%平衡负载时小于1度
    100%不平衡负载时小于3度
    频率精度 ±0.01%(非同期运行时)
    旁路输入 形 式 3相,4线
    电 压 380V±10%
    频 率 50Hz±5%
    直流输入(电池充电器) 标称电压 360V(100~400KVA)480V(500KVA)
    电压精度 ±1%
    浮充电压 405V(100~400KVA),540V(500KVA)
    最终放电电压 300V(100~400KVA),400V(500KVA)
    负载定额 负载定额 100%
    逆变器过载能力 125%时10分钟,150%时1分钟
    系统过载能力(旁路) 1000%时1周期(100~160KVA)
    500%时1周期(200~500KVA)
    其 他 效 率 高达94%
    注:以上参数仅供参考,如有变动,以实际产品为准;
    以上参数为我公司常规产品,特殊规格,可按实际要求订做
   
   
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论坛:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳