以下是关于《110kw电动机多次在起动时烧毁》论题的回复(共9篇)
回复时间:2010/1/29 15:02:00
线圈进线处是最薄弱的,
回复时间:2010/1/29 17:00:00
在线圈击穿的地方,绝缘薄弱造成的。
回复时间:2010/2/8 20:22:00
你是用什么方式启动的,这尤其重要。建议用软启动。不管是变频还是软启基波频率都用50为好,不能设得过低。13764308392联系
回复时间:2010/4/1 21:38:00
这台110kw的旧电动机起动时间是否较长,如果超过15s,由于起动电流大,很容易在起动瞬间烧毁这台多次修复的电动机。 另外与电动机修理方法和使用的材料有关。1、如果在拆除坏电机线包时用火烧,就会烧坏夕钢片之间绝缘,同时高温氧化夕钢片,会使夕钢片的涡流增大,使得电机起动电流增大。2、修理电机时不慎或用工具不当碰坏线包绝缘,且侵漆工艺不良。3、修理电机使用的绝缘材料不合格或使用的线径比原来的小。 一般变频器对电网产生的谐波很小,不会对这台电动机产生较大的影响。
回复时间:2010/7/25 21:48:00
修理电机时不慎或用工具不当碰坏线包绝缘,且侵漆工艺不良
回复时间:2010/11/15 23:37:00
看看偏不偏相和电流
回复时间:2012/2/28 21:52:00
可能存在的问题太多了!
回复时间:2012/2/28 21:53:00
可以帮你!QQ:279838397
回复时间:2013/6/22 20:41:00
换新电机吧,