    报警信息
    报警信息以报警码序号的形式存放在参数 r2110 中(例如,A0503=503)。相关的报警信息可以在参数r2110 中查到。
    故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施
    A0501
    电流限幅
    ¨ 电动机的功率与变频器的功率不匹配
    ¨ 电动机的连接导线太短
    ¨ 接地故障
    检查以下各项:
    1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对应。
    2. 电缆的长度不得超过最大允许值。
    3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
    4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
    5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误
    6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
    ¨ 增加斜坡上升时间。
    ¨ 减少“提升”的数值。
    A0502
    过压限幅
    达到了过压限幅值。
    斜坡下降时如果直流回路控制器无效(P1240=0)就可能出现这一报警信号。
    1. 电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内。
    2. 禁止直流回路电压控制器(P1240=0),并正确地进行参数化。
    3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯性相匹配。
    4. 要求的制动功率必须在规定的限度以内。
    A0503
    欠压限幅
    供电电源故障
    供电电源电压(P0210)和与之相应的直流回路电压(r0026)低于规定的限定值(P2172)。
    1. 电源电压(P0210)必须在铭牌数据限定的数值以内。
    2. 对于瞬间的掉电或电压下降必须是不敏感的。使能动态缓冲P1240=2)。
    A0504
    变频器过温
    变频器散热器的温度(P0614)超过了报警电平,将使调制脉冲的开关频率降低和/或输出频率降低 (取决于(P0610)的参数化)
    检查以下各项:
    1. 环境温度必须在规定的范围内
    2. 负载状态和“工作 - 停止”周期时间必须适当
    3. 变频器运行时,风机必须投入运行。
    4. 脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。
    A0505
    变频器 I2T 过温
    如果进行了参数化(P0290),超过报警电平(P0294)时,输出频率和/或脉冲频率将降低。
    1. 检查“工作 - 停止”周期的工作时间应在规定范围内
    2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率相匹配。
    A0506
    变频器的“工作 - 停止”周期
    散热器温度与 IGBT 的结温之差超过了报警的限定值检查“工作 - 停止”周期和冲击负载应在规定范围内故障的排除MICROMASTER 440 使用大全6-9故 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施
    A0511
    电动机 I2T 过温
    电动机过载。
    负载的“工作 - 停止”周期中,工作时间太长。
    无论是哪种过温,请检查以下各项:
    1. 负载的工作/停机周期必须正确。
    2. 电动机的过温参数(P0626-P0628)必须正确。
    3. 电动机的温度报警电平(P0604)必须匹配。
    如果 P0601=0 或1,请检查以下各项:
    ¨ 铭牌数据是否正确(如果不执行快速调试)
    ¨ 在进行电动机参数自动检测时(P1910 = 0),等效回路的数据应准确
    ¨ 电动机的重量(P0344)是否可靠。必要时应进行修改
    ¨ 如果使用的电动机不是西门子的标准电机,应通过参数P0626,P0627,P0628 改变过温的标准值
    如果 P0601 = 2,请检查以下各项:
    ¨ r0035 显示的温度值是否可靠
    ¨ 传感器是否是 KTY 84(不支持其它的传感器)
    A0512
    电动机温度信号丢失至电动机温度传感器的信号线断线。如果已检查出信号线断线,温度监控开关应切换到采用电动机的温度模型进行监控。
    A520
    整流器过温
    整流器的散热器温度超出报警值 请检查以下各项:
    1. 环境温度必须在允许限值以内
    2. 负载状态和“工作 - 停止”周期时间必须适当
    3. 变频器运行时,冷却风机必须正常转动
    A521
    运行环境过温
    运行环境温度超出报警值 请检查以下各项;
    1. 环境温度必须在允许限值以内
    2. 变频器运行时,冷却风机必须正常转动
    3. 冷却风机的进风口不允许有任何阻塞
    A522
    I2C 读出超时
    通过 I2C 总线周期地存取UCE 的值和功率组件的温度发生故障。
    A523
    输出故障
    输出的一相断线 可以对报警信号加以屏蔽
    A0535
    制动电阻过热
    1. 增加工作/停止周期P1237
    2. 增加斜坡下降时间 P1121
    A0541
    电动机数据自动检测已激活
    已选择电动机数据的自动检测(P1910)功
    能,或检测正在进行
    A0542
    速度控制优化激活
    已经选泽速度控制的优化功能(P1960),或
    优化正在进行
    A0590
    编码器反馈信号丢失
    的报警
    从编码器来的反馈信号丢失,变频器切换到无
    传感器矢量控制方式运行
    停止变频器,然后,
    1. 检查编码器的安装情况。如果没有安装编码器,应设定 0400
    =0 ,并选泽SLVC运行方式(P1300 = 20 或22)
    2. 如果装有编码器,请检查编码器的选型是否正确(检查参数
    P0400 的编码器设定)
    3. 检查变频器与编码器之间的接线
    4. 检查编码器有无故障(选择 P1300 = 0,使变频器在某一固
    定速度下运行,检查r0061 的编码器反馈信号)
    5. 增加编码器信号丢失的门限值(P0492)
    A0600
    RTOS超出正常范围
    A0700
    CB 报警1,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0701
    CB 报警2,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0702
    CB 报警3,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0703
    CB 报警4,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    故障的排除
    6-10 MICROMASTER 440 使用大全
    故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施
    A0704
    CB 报警5,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0705
    CB 报警6,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0706
    CB 报警7,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0707
    CB 报警8,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0708
    CB 报警9,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0709
    CB 报警10,详情请
    参看CB手册。
    CB(通讯板)特有故障参看“CB用户手册”
    A0710
    CB 通讯错误
    变频器与 CB(通讯板)通讯中断检查 CB硬件
    A0711
    CB 组态错误
    CB(通讯板)报告有组态错误。检查 CB的参数
    A0910
    直流回路最大电压
    Vdc-max 控制器未
    激活
    直流回路最大电压 Vdc max 控制器未激活,因
    为控制器不能把直流回路电压(r0026)保持
    在(P2172)规定的范围内。
    ¨ 如果电源电压(P0210)一直太高,就可
    能出现这一报警信号。
    ¨ 如果电动机由负载带动旋转,使电动机处
    于再生制动方式下运行,就可能出现这一
    报警信号。
    ¨ 在斜坡下降时,如果负载的惯量特别大,
    就可能出现这一报警信号。
    检查以下各项:
    1.输入电源电压(P0756)必须在允许范围内。
    2.负载必须匹配。
    A0911
    直流回路最大电压
    Vdc-max 控制器已
    激活
    直流回路最大电压 Vdc max 控制器已激活;因
    此,斜坡下降时间将自动增加,从而自动将直
    流回路电压(r0026)保持在限定值(P2172)以
    内。
    A0912
    直流回路最小电压
    Vdc - min 控制器已
    激活
    如果直流回路电压(r0026)降低到最低允许
    电压(P2172)以下,直流回路最小电压Vdc
    min 控制器将被激活。
    ¨ 电动机的动能受到直流回路电压缓冲作用
    的吸收,从而使驱动装置减速
    ¨ 短时的掉电并不一定会导致欠电压跳闸。
    A0920
    ADC 参数设定不正
    确。
    ADC的参数不应设定为相同的值,因为,这样
    将产生不合乎逻辑的结果。
    ¨ 标记 0:参数设定为输出相同
    ¨ 标记 1:参数设定为输入相同
    ¨ 标记 2:参数设定输入不符合ADC的类型
    A0921
    DAC 参数设定不正
    确。
    DAC的参数不应设定为相同的值,因为,这样
    将产生不合乎逻辑的结果。
    ¨ 标记 0:参数设定为输出相同
    ¨ 标记 1:参数设定为输入相同
    ¨ 标记 2:参数设定输出不符合DAC的类型
    A0922
    变频器没有负载
    变频器没有负载。
    有些功能不能象正常负载情况下那样工作。
    A0923
    同时请求正向和反向
    点动
    已有向前点动和向后点动(P1055 / P1056)
    的请求信号。这将使RFG 的输出频率稳定在
    它的当前值。
    故障的排除
    MICROMASTER 440 使用大全6-11
    故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施
    A0952
    检测到传动皮带故障
    电动机的负载状态表明皮带有故障或机械有故
    障。
    检查以下各项:
    1. 驱动装置的传动系统有无断裂,卡死或堵塞现象。
    2. 外接的速度传感器(如果采用速度反馈的话)工作应正常。
    P0409(额定速度下每分钟脉冲数),
    P2191(回线频率差)和
    P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)
    的数值必须正确无误。
    3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无
    误:
    3.如果使用转矩控制功能,请检查以下参数的数值必须正确无
    误:
    P2182(频率门限值F1),
    P2183(频率门限值f2),
    P2184(频率门限值f3),
    P2185(转矩上限值1),
    P2186(转矩下限值1),
    P2187(转矩上限值2),
    P2188(转矩下限值2),
    P2189(转矩上限值3),
    P2190(转矩下限值3)和
    P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)。
    4. 必要时加润滑
   
    故障的排除
    6-4 MICROMASTER 440 使用大全
    故障引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应
    F0001
    过流
    ¨ 电动机的功率(P0307)与变频器的
    功率(P0206)不对应
    ¨ 电动机电缆太长
    ¨ 电动机的导线短路
    ¨ 有接地故障
    检查以下各项:
    1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率
    (P0206)相对应。
    2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。
    3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接
    地故障
    4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的
    电动参数相对应
    5. 输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确
    无误
    6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过
    载
    > 增加斜坡时间
    > 减少“提升”的数值
    Off2
    F0002
    过电压
    ¨ 禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
    ¨ 直流回路的电压(r0026 )超过了跳
    闸电平(P2172)
    ¨ 由于供电电源电压过高,或者电动机
    处于生制动方式下引起过电压。
    ¨ 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量
    负载带动旋转而处于再生制动状态
    下。
    检查以下各项:
    1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的
    范围以内。
    2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而
    且正确地进行了参数化。
    3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相
    匹配。
    4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
    注意
    负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸
    为FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。
    Off2
    F0003
    欠电压
    ¨ 供电电源故障。
    ¨ 冲击负载超过了规定的限定值。
    检查以下各项:
    1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的
    范围以内。
    2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降
    低。
    使能动态缓冲(P1240=2)
    Off2
    F0004
    变频器过温
    ¨ 冷却风量不足
    ¨ 环境温度过高。
    检查以下各项:
    1. 负载的情况必须与工作/停止周期相适应
    2. 变频器运行时冷却风机必须正常运转
    3. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值
    4. 环境温度可能高于变频器的允许值
    故障值:
    P0949 = 1:整流器过温
    P0949 = 2:运行环境过温
    P0949 = 3:电子控制箱过温
    Off2
    F0005
    变频器 I2T 过热保
    护
    ¨ 变频器过载。
    ¨ 工作/间隙周期时间不符合要求。
    ¨ 电动机功率(P0307)超过变频器的负
    载能力(P0206)。
    检查以下各项:
    1. 负载的工作/间隙周期时间不得超过指定的允
    许值。
    2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率
    (P0206)相匹配
    Off2
    故障的排除
    MICROMASTER 440 使用大全6-5
    故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应
    F0011
    电动机过温
    ¨ 电动机过载 检查以下各项:
    1. 负载的工作/间隙周期必须正确
    2. 标称的电动机温度超限值(P0626-P0628)
    必须正确
    3. 电动机温度报警电平(P0604)必须匹配
    如果 P0601=0 或1,请检查以下各项:
    1. 检查电动机的铭牌数据是否正确(如果没有
    进行快速调试)
    2. 正确的等值电路数据可以通过电动机数据自
    动检测(P1910=1)来得到
    3. 检查电动机的重量是否合理,必要时加以修
    改
    4. 如果用户实际使用的电动机不是西门子生产
    的标准电动机, 可以通过参数P0626 ,
    P0627,P0628 修改标准过温值
    如果 P0601=2,请检查以下各项:
    1. 检查 r0035 中显示的温度值是否合理
    2. 检查温度传感器是否是 KTY84(不支持其他
    型号的传感器)
    Off1
    F0012
    变频器温度信号丢
    失
    ¨ 变频器(散热器)的温度传感器断线 Off2
    F0015
    电动机温度信号丢
    失
    ¨ 电动机的温度传感器开路或短路。如
    果检测到信号已经丢失,温度监控开
    关便切换为监控电动机的温度模型
    Off2
    F0020
    电源断相
    ¨ 如果三相输入电源电压中的一相丢
    失,便出现故障,但变频器的脉冲仍
    然允许输出,变气魄仍然可以带负载
    检查输入电源各相的线路 Off2
    F0021
    接地故障
    ¨ 如果相电流的总和超过变频器额定电
    流的5%时将引起这一故障。
    Off2
    F0022
    功率组件故障
    在下列情况下将引起硬件故障(r0947=22
    和r0949=1)
    (1) 直流回路过流=IGBT 短路
    (2) 制动斩波器短路
    (3) 接地故障
    (4) I/O 板插入不正确
    外形尺寸 A 至C(1),(2),(3),(4)
    外形尺寸 D 至E(1),(2),(4)
    外形尺寸 F(2),(4)
    由于所有这些故障只指定了功率组件的一
    个信号来表示,不能确定实际上是哪一个
    组件出现了故障
    外形尺寸 FX 和GX
    当 r0947=22 和故障值r0949=12 , 或
    13,或14(根据UCE 而定)时,检测
    UCE 故障
    检查 I/O 板。它必须完全插入Off2
    F0023
    输出故障
    ¨ 输出的一相断线 Off2
    F0024
    整流器过温
    ¨ 通风风量不足
    ¨ 冷却风机没有运行
    ¨ 环境温度过高
    检查以下各项:
    ¨ 变频器运行时冷却风机必须处于运转状态
    ¨ 脉冲频率必须设定为缺省值
    ¨ 环境温度可能高于变频器允许的运行温度
    Off2
    故障的排除
    6-6 MICROMASTER 440 使用大全
    故障引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应
    F0030
    冷却风机故障
    风机不再工作 1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故
    障不能被屏蔽。
    2. 需要安装新风机。
    Off2
    F0035
    在重试再起动后自
    动再起动故障
    试图自动再起动的次数超过 P1211 确定
    的数值
    Off2
    F0040
    自动校准故障
    Off2
    F0041
    电动机参数自动检
    测故障
    电动机参数自动检测故障。
    报警值 =0:负载消失
    报警值 =1:进行自动检测时已达到电流
    限制的电平。
    报警值 =2:自动检测得出的定子电阻小
    于0.1%或大于100%。
    报警值 =3:自动检测得出的转子电阻小
    于0.1%或大于100%。
    报警值 =4:自动检测得出的定子电抗小
    于50%或大于500%。
    报警值 =5:自动检测得出的电源电抗小
    于50%或大于500%。
    报警值 =6:自动检测得出的转子时间常
    数小于10ms 或大于5s。
    报警值 =7:自动检测得出的总漏抗小于
    5%或大于50%。
    报警值 =8:自动检测得出的定子漏抗小
    于25%或大于250%。
    报警值 =9:自动检测得出的转子漏感小
    于25%或大于250%。
    报警值=20:自动检测得出的IGBT 通态
    电压小于0.5V 或大于10V。
    报警值 =30:电流控制器达到了电压限制
    值
    报警值=40:自动检测得出的数据组自相
    矛盾,至少有一个自动检测数据
    错误
    基于电抗 Zb 的百分值 = Vmot,nom /
    sqrt(3) / Imot,nom
    0:检查电动机是否与变频器正确连接。
    1-40: 检查电动机参数 P304-311 是否正确。
    检查电动机的接线应该是哪种型式(星形,三角
    形)。
    Off2
    F0042
    速度控制优化功能
    故障
    速度控制优化功能(P1960)故障。
    故障值=0:在规定时间内不能达到稳定
    速度
    =1:读数不合乎逻辑
    Off2
    F0051
    参数 EEPROM 故
    障
    存储不挥发的参数时出现读/写错误。1. 工厂复位并重新参数化
    2. 与客户支持部门或维修部门联系
    Off2
    F0052
    功率组件故障
    读取功率组件的参数时出错,或数据非
    法。
    与客户支持部门或维修部门联系 Off2
    F0053
    I/O EEPROM 故
    障
    读 I/O EEPROM 信息时出错,或数据非
    法。
    1. 检查数据
    2. 更换 I/O 模块
    Off2
    F0054
    I/O 板错误
    ¨ 连接的 I/O 板不对
    ¨ I/O 板检测不出识别号,检测不到数
    据
    1. 检查数据
    2. 更换 I/O 模板
    Off2
    故障的排除
    MICROMASTER 440 使用大全6-7
    故障 引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应
    F0060
    Asic 超时
    内部通讯故障 1. 如果存在故障,请更换变频器
    2. 或与维修部门联系
    Off2
    F0070
    CB 设定值故障
    在通讯报文结束时,不能从 CB(通讯板)
    接设定值
    检查 CB 板和通讯对象Off2
    F0071
    USS(BOP - 链接)
    设定值故障
    在通讯报文结束时,不能从 USS 得到设
    定值
    检查 USS 主站Off2
    F0072
    USS (COMM 链
    接)设定值故障
    在通讯报文结束时,不能从 USS 得到设
    定值
    检查 USS 主站Off2
    F0080
    ADC 输入信号丢
    失
    ¨ 断线
    ¨ 信号超出限定值
    Off2
    F0085
    外部故障
    由端子输入信号触发的外部故障 封锁触发故障的端子输入信号。 Off2
    F0090
    编码器反馈信号丢
    失
    ¨ 从编码器来的信号丢失 1. 检查编码器的安装固定情况,设定 P0400 = 0
    并选择SLVC 控制方式(P1300 = 20 或22)
    2. 如果装有编码器,请检查编码器的选型是否
    正确(检查参数P0400 的设定)
    3. 检查编码器与变频器之间的接线
    4. 检查编码器应无故障(选择 P1300 = 0,在一
    定速度下运行,检查r0061 中的编码器反馈
    信号)
    5. 增加编码器反馈信号消失的门限值(P0492)
    Off2
    F0101
    功率组件溢出
    软件出错或处理器故障 运行自测试程序 Off2
    F0221
    PID 反馈信号低于
    最小值
    PID 反馈信号低于P2268 设置的最小值。改变 P2268 的设置值。或调整反馈增益系数。Off2
    F0222
    PID 反馈信号高于
    最大值
    PID 反馈信号超过P2267 设置的最大值。改变 P2267 的设置值。或调整反馈增益系数。Off2
    F0450
    BIST 测试故障
    故障值:
    1. 有些功率部件的测试有故障
    2. 有些控制板的测试有故障
    3. 有些功能测试有故障
    4. 上电检测时内部 RAM 有故障
    1. 变频器可以运行,但有的功能不能正确工作。
    2. 检查硬件,与客户支持部门或维修部门联系
    Off2
    故障的排除
    6-8 MICROMASTER 440 使用大全
    故障引起故障可能的原因 故障诊断和应采取的措施 反应
    F0452
    检测出传动皮带有
    故障
    负载状态表明传动皮带故障或机械有故
    障。
    检查下列各项:
    1. 驱动链有无断裂,卡死或堵塞现象。
    2. 外接速度传感器(如果采用的话)是否正确
    地工作;
    检查参数:
    P2192(与允许偏差相对应的延迟时间)的数
    值必须正确无误。
    3. 如果采用转矩控制,以下参数的数值必须正
    确无误:
    P2182(频率门限值f1),
    P2183(频率门限值f2),
    P2184(频率门限值f3),
    P2185(转矩上限值1),
    P2186(转矩下限值1),
    P2187(转矩上限值2),
    P2188(转矩下限值2),
    P2189(转矩上限值3),
    P2190(转矩下限值3),
    P2192(与允许偏差对应的延迟时间)。
    Off2
 

以下是关于《西门子M440变频器报警信息》论题的回复(共2篇)

回复人:卢玮

 回复时间:2011/4/25 2:53:00

    多谢。
    很有用
   

回复人:wly1984

 回复时间:2015/2/2 10:36:00

    很有用

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳