    发电机的绝缘电阻和吸收比,很难用一个准确的数值来表示绝缘的好坏。所以规程中不做硬性规定,只是采取和历次测量结果相比较的办法来判断绝缘状况。但也有一些经验公式可供参考。
    对发电机定子线圈绝缘电阻的最低要求,可用下面的经验公式求得:
   
    式中 R75 —— 75℃时定子绝缘电阻(兆欧)
    Ue —— 发电机额定电压(V)
    P —— 发电机额定容量(KW)
    对于吸收比的测量,由于温度的影响,气温条件应在10~40℃范围内测量。目前国家规定,当吸收比
    ≥1.3
    即可认为发电机定子线圈没有严重的受潮现象,可以不经干燥处理投入运行。
   
 