    提示!交付状态下,山武定位器预设为“P 手动模式”。定位器显示屏的上面一行显示了电位计的当前位置。“NOINI”在显示屏的第二行闪烁。使用 + 或 - 按钮移至执行机构。切换到“组态”模式以根据山武定位器来调整执行机构,使其符合定位器的要求。
    山武定位器初始化完成后,可触发报警或位置反馈。组态和初始化要进入“组态”模式,按住 按钮至少 5 秒钟。可使用“组态”模式单独调整定位器以符合执行机构的要求,并启动调试或初始化。定位器通过可组态的故障消息来报告“组态”模式。但无法进行位置反馈或显示 A1 和 A2 限值。
    提示!电气辅助电源故障。如果在组态时电气辅助电源发生故障,则在恢复电源时,定位器将按如下方式做出响应:山武定位器切换到第一个参数。保留已组态值的设置。如要保存已更改的参数值,请退出“组态”模式,或切换到其它参数。重启“组态”模式时,显示屏的输出将切换到上一个激活的参数。