静态的阀门定位器输出信号。这个图构建的信号基于与阀位相对应的萨姆森阀门定位器输出信号 y,也就是 i/p 转换器的内部控制信号。这个信号和阀位是线性的,同于气动执行器的压力信号。这个图在初始化完成后构建完成并被存储在定位器中作为参考。如果在运行过程中,阀门上不平衡力突然减小,会导致气动执行器上的压力信号减少相同的值,由于阀杆上力平衡的要求,阀门的行程相应也会改变。当气动执行器的弹簧由于一根或多根损坏而压力减小时,类似的影响也会出现。因此,如果阀门定位器输出信号 y 和阀门行程之间的对应关系发生了变化就可以说明其中的某一故障已经发生了。
故障-安全动作位置“故障关”的控制阀的弹簧力若减小,会导致萨姆森定位器输出信号以一个小的梯度减小。相反,正常运行时阀门上不平衡力的下降会导致阀门定位器输出信号 y 降低,但与阀位梯度上升无关。如果由于接头没有拧紧或膜片有破损而出现了大量的气体泄漏,在一定的阀门开度时,萨姆森阀门定位器输出信号比基准曲线有一个固定的增加。如果萨姆森阀门定位器的气源压力不足,在受限制阀位上的阀门定位器输出信号 y 会不稳定的增加。阀门定位器输出信号的静态图可以有新近的数据来识别新近的变化。而且,长时间格式的数据可以用来分析检查由于气源压力改变或气路泄漏而带来的问题,从而避免对整个过程产生影响。
这些检测数据可以用来判断由于以下这些问题带来的故障,同时产生相关的报警。气路的空气泄漏。弹簧压力降低。气源压力的改变。阀门位置和对应的阀门定位器输出信号 y 当阀门的压力稳定之后测量得到。每一对检测的数据对应于一个阀位分区。每一个分区计算得到平均的阀门定位器输出信号值。存储的数据可以被读出来。基准图的数据在初始化完成之后就生成了。