    关于ABB阀门定位器供气压力注意!不要超过1034千克的最大供应压力-帕斯卡(每平方英寸150磅)。超过这个压力可能导致设备损坏。供气压力范围为172至1034千帕(25至10)每平方英寸150磅的量规)。注:最低供应压力应为34.4千帕 - 高于操作压力的cals(每平方英寸5磅)确保执行器要求。
    空气供应过滤。对于AV型定位器,建议使用外置滤波器mary过滤供气。 ABB提供供气过滤器配件。注意:建议将主空气过滤器用于位置 - 带歧管(AV ___ 1/2 ___),没有歧管(AV___0___)或带有量具块(AV___3___)。配有歧管的定位器有三个二级过滤器作为该单位的一部分。如果过滤器堵塞,它们可能会堵塞清洁(通过空气或液体去除和反向冲洗)或更换请参阅第歧管过滤器更换程序。
    供气质量(推荐)。对于长期,无故障运行,建议供气必须符合仪器质量并符合ANSI /ISA-7.0.01-1996标准包括以下内容:•在干燥器出口处测量的压力露点应为至少比最低温度低10 o C(18 o F)仪表空气系统的任何部分都暴露在外。该压力露点在线压力下不得超过4 o C(39 o F)当然。•油含量应尽可能接近零,并且在任何情况下,它都不得超过一(1)ppm w / w或V / V。•仪器空气应无腐蚀性污染物有害气体,可以吸入仪器空气中供应。此外,供应线中的粒径不应该是大于3.0微米。
 