    西门子定位器剩余控制偏差
    在“自动”模式下会持续监视设定值与实际值之间的偏差。 是否激活针对剩余控制偏差的故障消息取决于应用参数“TIM”- 设置故障消息的监视时间和“LIM”- 故障消息的响应阈值的设置。 只要控制偏差降至响应阈值以下,就会取消该故障消息。 此监视功能始终处于激活状态。
    西门子定位器设备未处于“自动”模式
    设备未处于自动模式时,如果“FCT”参数(错误消息输出功能)设置正确,系统会生成一个错误消息。如果在现场将设备切换至手动或组态模式,则会向控制系统发送警告。
    西门子定位器二进制输入 BIN1 或 BIN2 激活
    如果已激活二进制输入,那么“FCT”参数(故障消息输出功能)和“BIN1”参数(二进制输入 1 的功能)设置正确时,系统会生成一个错误消息。 例如,可以是监视填料压盖的开关、温度开关或限位开关(例如用于压力)。
    西门子定位监视总行程数
    诊断值“1 STRKS”将不断与从“L1.LIMIT”到“L4.FACT3”参数确定的阈值比较。 如果超出阈值,则故障消息输出或报警输出会根据扩展诊断模式做出响应。 可以通过将参数“L.STRK”设置为“OFF”禁用这两个功能。
   
 