 本栏论题: 关于萨姆森阀门定位器输出信号图的迟滞性(d2)  [4040]
    萨姆森阀门定位器输出信号图-迟滞性(d2)和自动模式的情况类似,该项测试(tEStd2)用来分析摩擦力的变化。但和自动模式不尽相同的是,现在可以让阀门在全行程的范围内运动所需的行程,而且可以在每一个阀位进行Δy的测试。阀门运动到阀位x的问题点位置,然后对阀门的位置有一个突然增加(<1%)。对于改变行程方向时的Δy,萨姆森阀门定位器输出信号y和阀门开度的变化在这一个测试状态期间被分析,精确地检查结果或在自动模式下发出报警。
    要使测试能够进行,误差范围(代码19或者Positioner阀门定位器文件夹(>Errorcontrol控制出错)必须大于1%(缺省值:5%)。如果阀门无法运动到指定的位置点,或者在测试过程中设定点超过了误差范围,Testinformation测试信息产生一个报警,同时测试自动结束。构建基准曲线所需的数据是在初始化完成之后自动存储的。基准曲线的时间也作为时间的基准量被保存在萨姆森阀门定位器非易失存储器中。接下来的测试就被认为是重复测试而被保存下来。每一次重复测试得到的数据会覆盖掉上一次的测试值。当然,也可以把前一次的测试数据上传到PC机,然后再进行新的测试。检测正在进行的时候,阀门定位器的显示会交替出现d2和tESt,同时表明此时的阀门定位器处在手动状态。
    查看记录的数据:
    Drivesignaldiagramsteady-state阀门定位器输出信号图-静态文件夹中包括了基准曲线和最后一次执行测试得到的相对阀位x的萨姆森阀门定位器输出信号Δy曲线Referencevalveposition阀位基准值子文件夹包含阀门运动要到的位置列表。记录的Δy被保存在下面的子文件夹中:>Referencehysteresis迟滞性基准>Repetitionvalueofhysteresis迟滞性重复值。
    测试要求:
    必须要有正确构建好的基准曲线和重复测试的曲线用来进行数据分析。如果开始测试之前没有构建完成基准曲线,本次测试得到的曲线就会被当成基准曲线。如何设定带反向放大器的双作用气动执行器或者使用气动继动器或者用SUb模式初始化。
   
 