注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 天先生工控博客 -- 西门子PLC的程序加密

中国工控网搜索:

天先生

     学历:中专
     职称:技师
     年龄:51岁
       新闻信息(2/2)
       工作图片(2)
       技术论文(0/0)
       交流论坛(16/44)
       留言信箱(5)
       浏览人次:14615
发表人:刘黎明 发表时间:2010/7/24 11:06:00

 

发表新论题

 本栏论题: 西门子PLC的程序加密  [9452]
    西门子PLC的程序加密,热插拔和时间处理。
    2009-04-25 21:30
    1、如何实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机?
       需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行:
      在S7-300中加入OB82、OB86、OB122; 在S7-400中加入OB82~OB87、OB122;
    2、STEP 7中相关时间处理和转换的功能块有哪些?
       SFC 0 "SET_CLK" 设置CPU时钟
       SFC 1 "READ_CLK" 读出CPU时钟
       FC 3 "D_TOD_DT" 从DATE_AND_TIME 中取出DATE。
       FC 6 "DT_DATE" 从DATE_AND_TIME 中取出the day of the week,即星期几
       FC 7 "DT_DAY" 从DATE_AND_TIME 中取出时间
       FC 8 "DT_TOD"
       FC33用于S5TIME到TIME的转换
       FC40用于TIME到S5TIME的转换
   
    3、如何实现带电拔出或插入模板,即热插拔功能?
       硬件要求:
      使用普通的S7-300导轨和U型总线连接器是不能实现热插拔功能的,您必须购买有源总线底板,才能实现该功能。另外,您在配置时,必须使用MLFB 6ES7 153-1AA02-0XB0版本以上的接口模块,因为它支持DP协议的DPV1版本,而MLFB IM153-1AA00-0XB0模块是不支持该功能的。目前您能够购买到的IM153接口模块都支持热插拔,只有2-3年以前的IM153接口模块不支持热插拔。
      软件要求:您必须在STEP7 5.1版本以上进行配置;
      如果您采用S7-400 CPU或S7-400 CP作为DP主站,那么您可以直接在IM153的属性窗口的"Operating Parameters"标签页里配置热插拔功能。
       1:在STEP7的硬件组态窗口的PROFIBUS DP目录中选择相应IM153模块,可以看出该模块支持“module exchange in opration”(热插拔);
       2:将IM153模块拖到PROFIBUS总线上;
       3:选择I/O模块,插入到ET200M站的各个槽位中;
       4:双击ET200M站,打开属性窗口,选中“Replace modules during operation“(热插拔)选项;
       5:属性窗口中提供了ET200M站热插拔功能所需的有源总线导轨的订货号;
       6:属性窗口中提供了该型号IM153,插入的I/O模块对应使用的有源总线底板的订货号;
       除了以上的硬件组态之外,还要向S7-400中下载OB82、OB83、OB84、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122等组织块。当ET200M从站上进行模块的热插拔时,中断组织块OB83 ,OB85,OB122被调用。
       如果您采用S7-300 CPU 或 CP 342-5作为DP主站,那么您只能够通过安装GSD文件的方式将IM153模块组态成DP从站,并双击IM153,打开它的属性窗口,进行设置。否则您在STEP7的硬件组态窗口中直接将PROFIBUS DP目录ET200M文件夹下IM153模块挂在PROFIBUS总线上。
    4、我如何做到对自己的程序块进行加密保护?
    您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
    如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
    如何实现程序块保护:
    1. 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
    2. 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File— ;Generate source 生成);
    3. 在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC
    Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
    4. 在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入”KNOW_HOW_PROTECT”;
    5. 存盘并编译该source文件(选择菜单FileàSave,FileàCompile);
   
   
 

以下是关于《西门子PLC的程序加密》论题的回复(共4篇)

回复人:雨田0814

 回复时间:2010/8/2 10:22:00

    学习!

回复人:delphiziji

 回复时间:2011/10/21 12:16:00

    将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File— ;Generate source 生成);

回复人:delphiziji

 回复时间:2011/10/21 12:17:00

    将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单 File—

回复人:spps321

 回复时间:2012/5/14 11:54:00

    写的很好。

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关风采图片:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳