    ①在制冷操作期间,排水管不排水,并从排水管溢出,滴入室内。
    故障原因:安装的排水管略向室内倾斜。
    故障检修:所有类型的空调器室内部分安装都要注意排水管问题。当安装天花板型的设备时,倾斜安装的影响更大,要特别的注意。
    ②吸气部分阻塞
    故障原因:空气流量降低使性能下降,外路循环也会降低性能。在这两种情况下正常的热交换在 空气和制冷剂之间造成影响,空气入口和空气出口阻塞。
    故障检修:移开室内部分和可能影响吸气和排气的室内东西,以保证正常的空气流量。
    ③压缩机工作不良
    故障原因:室内部分和室外部分产生空气短路循环,降低能量。如果防爆空调器在这一状态下长时间地使用,会影响压缩机的正常负载。
    故障检修:所有PLH、PJH、PCH、PK}{和PSH系列的室内部分都设计为直接暴露型的排气,因此不要安装覆盖物。由于设计要求,防爆空调器必须隐蔽安装时,必须使用PLH、PJH、PE}{系列防爆空调器。
    ④防爆空调器性能欠佳
    故障原因:油门影响,吸入飞溅的油会使空调器过滤恶化,降低风扇和蒸发器的功能。
    故障检修:与普通情况下使用相比较,空调器在有油污影响的环境下运行时,很容易降低性能。
    ⑤防爆变频空调不能工作或工作不正常
    故障原因:高频影响。来自特殊外界的高频散射使空调器的微处理器信号不正常。对于空调器和其他机械只用一个电源。
    故障检修:检查有无存在高频散射机械。
    ⑥使用多台防爆空调器,压缩机的负荷异常,能量下降,导致损坏压缩机
    故障原因:在一个地方安装两台或多台设备而产生短路循环,热空气通过室外部分背面传到空调器的前板,使正常的热交换不能完成。
    故障检修:当两台或多台的室外设备安装在同一地方时,应将它们放在不直接吸入其他设备气流的位置,相互之间应保持一定的间隙。
   
 