注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控博客苑 -- 变频专家 -- 变频器维修答疑

中国工控网搜索:

裘先生

     学历:大学本科
     职称:高级工程师
     年龄:60岁
       新闻信息(0/0)
       工作图片(0)
       技术论文(0/0)
       交流论坛(4/5)
       留言信箱(2)
       浏览人次:2921
       给我发消息
发表人:QYY58 发表时间:2010/9/29 12:09:00

 

发表新论题

 本栏论题: 变频器维修答疑  [4753]
    裘工:你好现有台富士G11上电正常但给运行信号后面板显示0.00,频率不升,请指点 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 12:59:00 452楼 冰雨的冷 裘工:你好现有台富士G11上电正常但给运行信号后面板显示0.00,频率不升,请指点 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 18:31:00 453楼 宇然 裘工你好,我有一台伦茨9322的机器报PI TRIP故障,不知道从何处下手,恳请指教.我的QQ:64201641 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 21:05:00 454楼 hzzhee 冰雨的冷:你好,你恢复出厂值试机过了吗?恢复出厂值试机还不行的
    话,主板坏的可能性大点,驱动电路你查过了吗?正常吗 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 21:22:00 455楼 hzzhee 宇然:你好,你的伦茨9322的机器报PI TRIP故障,为初始化错误,参
    数集在控制器之间传送时查出参数集同控制器不匹配,办法:
    更正参数集,你有说明书吗?不知你是用自己工厂设定,还是用load ps1,ps2,ps3,还是ps4?在主电源接通时参数集PS1被自动装入,不知你的机的参数集PS1内的设定同控制器是否匹配?问题就在这里,还有就是主板有问题 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 22:32:00 456楼 华盛顿 台N2,220伏电压的,测得交流上桥中间相电压比其它的两相,有3伏左右,外围检查了没有问题,我上模块输出也平衡,不知会不会影响机子性能
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 22:34:00 457楼 华盛顿 裘工你好,不知你知道ATV28机子,7.5KW控制板可以输入超级密码不
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-06 22:57:00 458楼 hzzhee 华盛顿:你好,台N2,220伏的,上模块输出也平衡,不知会不会影响
    机子性能?拖电机抖吗 ,不抖就放心用
    另ATV28机子输入超级密码改功率定义,这个超级密码你知道吧 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 08:59:00 459楼 gdqing 裘工你好 0.4kw 起动电阻坏。更换后用了15天。停机后再上电起动电阻又坏。请问指教 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 10:02:00 460楼 宇然 参数集PS1内的设定同控制器如果不匹配,应该怎么做?从其他的机子上面 重新考参数再输入这台机子可以解决吗?还有,如果是主板的问题,你那里维修费用怎么收取?我还有两台POSIDYN伺服驱动器,型号是SDS4000的维修的话,维修费怎么收取? 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 10:06:00 461楼 宇然 裘工你好,它偶尔也会跳PR1 TRIP,我想可能是你说的前面一种情况比较多,麻烦请教我怎么更正参数集,多谢了! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 10:41:00 462楼 大副 请教个问题,我们有个CT SE23400400的变频器,是3个相同的变频器串联到S7-300的DP接口上的,现在中间一台显示通讯错误,而且它控制的马达老是失速,更换通讯电路板也不行,然后把它换掉就可以了,请问是通讯坏了还是变频器坏了,应该怎么解决?谢谢 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 16:00:00 463楼 华盛顿 ATV28机子输入超级密码改功率定义,这个超级密码你知道吧,裘工你好,这个密码我是不知道的,能不能告诉我呢,我QQ:412268626,手机:13959713099 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 16:01:00 464楼 华盛顿 台N2带电机不会抖动,我想也是没事的
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 16:06:00 465楼 华盛顿 光耦A3140能不能用A3120来代呢,另三个脚的,标Y6C是几伏的稳压管,请裘工指点 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 16:28:00 466楼 工控追求 确实是精帖,值得版主推荐! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 17:48:00 467楼 hzzhee gdqing:你好,老是烧起动电阻,你换上去的电阻阻值是否对,功率是
    否足够大,还有是否有制动电阻,如有,制动管IGBT是否击
    穿? 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 18:16:00 468楼 hzzhee 宇然:你好
    你的9322机你可以从相同功率,相同工况的9322机上用面板拷后再下载到这台9322机上,下载:C002=20同时按SHIFT和PRG保存,后,设C003=1同时按SHIFT和PRG保存,再断电,后再上电,你试一下,不知你会否用面板拷贝?还有偶尔也会跳PR1 TRIP,故障情况是一样的,还有两台POSIDYN伺服驱动器,型号是SDS4000的维修的话,维修费怎么收取?我们都是检测后报价,客户同意了我们再维修,你试一下,有问题再交流,好吧 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 18:44:00 469楼 hzzhee 大副:你好,你的情况已确定是变频器的问题了,变频器主板通讯有问题啊 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 18:49:00 470楼 hzzhee 华盛顿:你好,光耦A3140能不能用A3120来代呢,这个我到没代过,另三个脚的,标Y6C就是6伏的稳压管啊, ATV28机子输入超级密码改功率定义,这个密码我也真的没有啊 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-07 18:50:00 471楼 hzzhee Y6C我到有,你要我可以给你 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 10:15:00 472楼 luosheng 冰雨的冷:你那台之前是炸过模块的吧?有几个地方坏了会这样,太多了,你还是加我QQ,我给你讲吧286340346 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 11:02:00 473楼 himoon 裘工您好,我是个新手,想请教您ABB上电报A5001是什么故障,都怎么解决?谢谢 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 12:02:00 474楼 华盛顿 谢谢 裘工 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 15:08:00 475楼 qc.han 裘工 你好,我有一台台达VFD037M43A的变频器,驱动部分有三个贴片电阻坏了,分别为DR22,DR24,DR26,请问其阻值是多少?先谢谢了! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 19:57:00 476楼 温室效应 你好 裘工 能否给一份西门子变频器的电路原理图 非常感谢 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 20:04:00 477楼 gongkongedit 我有一台F500,11KW通电正常后几秒钟也出现EP24这个故障,一台A500、2.2上电ERR,请主板那个地方有问题了.请问各位怎么解决,谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 20:33:00 478楼 jiesheng 学习了 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 21:11:00 479楼 tboy 是的从中学到不少 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 22:43:00 480楼 朱扣军 裘工您好!
   
    我公司里有两只坏了的VTL2800变频器
   
    一只一通电就ERR16报警,在网上看到您说:电流检测回路 有问题,特别指出是A7 ,不知道A7是指哪个单元?我有换过模块没有解决问题。模块边上有一个239,我也换过,也没用。
   
    还有一只是显示ERR7报警,是运行过程中出现,如果立即上电复位 ,则工作一会就出现报警,如果放置一段时间再运行,就可以运行时间长一点。不知道是什么故障。一共有13只这样变频器一起工作,只有这个变频有问题。
   
   
   
    这两天查了很多资料都不能解决问题。请裘工指点一二。感谢!
   
   
   
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-08 23:03:00 481楼 爱的海洋 您好!我有台安川伺服控制器,一通电没驱动时伺服马达振荡很厉害,没出现报警。当驱动马达运行段时间报主电压过低,请问是哪故障?谢谢 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-09 10:05:00 482楼 gdzyk 多谢了。师傅.我问的VFD-V的变频器。恢复出厂值在V/F模式下试机。就是OK 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-09 15:44:00 483楼 bbmmggggg 多谢。顶下 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:07:00 484楼 hzzhee himoon:你好
    ABB上电报A5001是什么故障是传动没响应,通讯故障,多为主板损坏 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:12:00 485楼 hzzhee qc.han:你好
    台达VFD037M43A的变频器,驱动部分有三个贴片电阻坏了,分别为DR22,DR24,DR26,你可以对照好的这几路啊,我手头上没这个板子,有朋友能告诉一下吗?谢谢 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:15:00 486楼 hzzhee 温室效应:你好,手头上没有西门子变频器的电路原理图,我们修变频器都没有这个电路图的啊,不好意思 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:30:00 487楼 hzzhee TYUGH:你的二台机估计都是主板故障,维修都很困难,换板吧 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:54:00 488楼 hzzhee 朱扣军:你好
    你的VLT2800一台报ERR16故障,为短路故障,如果驱动电路没问题,你模块也换过,239,你也换过了,你仔细的查一下239外围和到驱动电路电路电解电容有否断线,A7稳压管有否坏?
    另一台ERR7报警,是在运行过程中出现,ERR7为过电压报警,电压检测有问题了,你量一下,报警时实际DC电压是多少?从面板上读一下这时DC电压监示值是多少?估计要大于560V了吧,这样就说明了电压检测电路有问题了,查一下取样电阻,电压检测芯片 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 17:58:00 489楼 hzzhee 爱的海洋:你好
    安川伺服控制器,一通电没驱动时伺服马达振荡很厉害,没出现报警。当驱动马达运行段时间报主电压过低,请问是哪故障?伺服马达振荡很厉害说明已驱动了啊,缺相或参数设置有问题 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 18:32:00 490楼 爱的海洋 谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 20:06:00 491楼 gongkongedit 我想也是了,我都搞了几天,谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 20:33:00 492楼 gongkongedit 裘工,你好!
    我有一台伦茨EVS935.5KW的控制器,运行不跳故障,没有速度显示,驱动电压正常,TLP521没有脉冲输入,请问是什么问题?
    还有一台同一个系列3.0KW的,静态驱动电压正常,运行时5HZ,光耦3120输入电压有时一样,有时产生很大的偏差或表针会反过来,模块控制脚动态脉每一组都很不一样,很乱.速度显示变来变去范围宽.U V W电压用万用表量差别很大,带电机有点沙沙声,50HZ时U V W电压平,模块控制脚动态脉基本相同,显示速度才一半,带电机电机不会动,不跳故障.
    请各位帮帮忙,谢谢! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-11 21:27:00 493楼 朱扣军 非常感谢 裘工 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 08:50:00 494楼 冰雨的冷 裘工:你好主板我确定是好的,我在其它机子上试过,恢复出厂直还上不行,外部端子我也试过都不行,现在怀疑是那个底板的问题,但不知道从哪下手?多多指教 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 08:50:00 495楼 冰雨的冷 裘工:你好主板我确定是好的,我在其它机子上试过,恢复出厂直还上不行,外部端子我也试过都不行,现在怀疑是那个底板的问题,但不知道从哪下手?多多指教 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 12:12:00 496楼 ipqqyfn abb一台报电流检测故障是3千瓦的模块已换怎么修 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 13:09:00 497楼 华盛顿 裘工你好 ,西门子6SE9213运行到50HZ就会跳FOOO2,要是把频率下调到42HZ就不会跳这个,不过输出电压有390伏,我这台机子是220伏的,这会是哪方面的问题呢
    引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 13:11:00 498楼 华盛顿 台安N2,220V,运行有频率,就是没有输出电压,参数也初始过了,还是不能输出电压,会是哪方面的问题呢,请 裘工,指导!,谢谢!!! 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 14:43:00 499楼 明天要更好 裘工您好!
    有一台士林SH系列380v/3.7kw的变频器上电显示ERROR,按键也没什么变化,不知道啥原因,请教裘工 引用 | 回复
    | 管理
    | 设为最佳回复
    | 2007-11-12 19:47:00 500楼 gongkongedit 我有一台三菱A400跳EOV,除了那块绿色11脚单排厚膜外,请问还有哪里检测,或哪里有问题还会出现这个故障,各位帮帮忙,谢谢!
    总记录数 4736 总页数 95 当前页 10
   
 

以下是关于《变频器维修答疑》论题的回复(共3篇)

回复人:sun751223

 回复时间:2011/3/8 11:36:00

    GFD

回复人:李晓亮

 回复时间:2012/12/29 15:15:00

    11

回复人:爱学的小孩

 回复时间:2013/4/3 18:14:00

    丰富多彩

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。