摘要:在使用PC 通过9针D型串口连接PV300 Mirco 8针MINI圆口上传下载程序时,如何选择通讯电缆?
注意,PV300 Micro 触摸屏的串口为8针圆形。
通常我们会找到一头9针D口,另一头为8针圆口的编程下载电缆,如1761-CBL-PM02或2711-CBL-PM05或2711-CBL-PM10,后两根电缆只是长度不同罢了。在RSlinx中建立相应的通讯驱动,PV300 Micro 目前有两种型号,其中2711-M3A19L1选择1747-PIC驱动
;2711-M3A18L1选择DF1驱动。
但是,当一时找不到合适的电缆怎么办呢?没关系,利用Rockwell自动化提供的丰富产品,照样可以搭出可以进行上下载程序的通讯链路。
需要的硬件:1761-CBL-AM00、1761-NET-AIC+、1747-CP3(或1756-CP3)
步骤:
1、PV300 Micro通过1761-CBL-AM00连接1761-NET-AIC+ +1747-CP3(或1756-CP3)连接至Personal Computer。
2、在RSLinx 中建立相应变量。
若是2711-M3A18L1,在RSlinx建立DF1驱动。
若是2711-M3A19L1,在RSlinx建立DH485驱动。
3、通讯驱动和物理连接建立好以后,便可以和触摸屏建立连接并且上下载程序。
切记:
1、只有PC直接连接带9针D型串口的触摸屏时,可用2711-NC13连接进行程序上下载。
2、若用通过其他接口模块,就只能用1747-CP3或1756-CP3电缆连接。
3、如果先前曾经和PV300 Micro建立起了通讯,即便是换同样一个型号的PV300 Micro,要想建立连接的话,不能使用原先已存在的通讯驱动,必须移除原有的驱动,重新安装才行。 |
|
以下是关于《PC对PV300 Micro触摸屏上下载程序需注意的几个问题》论题的回复(共2篇) |
|
回复人:jiuhaisun |
回复时间:2010/11/16 13:39:00 |
|
|
你好:我用的是PV300 Mirco 2711-M3A19L1 ,通讯线是1761-CBL-PM02;
通信软件版本是2.52,按上述设置后,无法建立连接,
显示“SwapDriverIn()切换到新的PIC驱动程序时失败请尝试重新启动RSLinx”重新启动数次;请指教!多谢!
|
|
|
回复人:zgl01 |
回复时间:2011/4/20 22:18:00 |
|
|
|