发表人:invasion99 发表时间:2010/10/15 19:47:00

 

发表新论题

 本栏论题: PC对PV300 Micro触摸屏上下载程序需注意的几个问题  [3264]
    摘要:在使用PC 通过9针D型串口连接PV300 Mirco 8针MINI圆口上传下载程序时,如何选择通讯电缆?
    注意,PV300 Micro 触摸屏的串口为8针圆形。
    通常我们会找到一头9针D口,另一头为8针圆口的编程下载电缆,如1761-CBL-PM02或2711-CBL-PM05或2711-CBL-PM10,后两根电缆只是长度不同罢了。在RSlinx中建立相应的通讯驱动,PV300 Micro 目前有两种型号,其中2711-M3A19L1选择1747-PIC驱动
    ;2711-M3A18L1选择DF1驱动。
    但是,当一时找不到合适的电缆怎么办呢?没关系,利用Rockwell自动化提供的丰富产品,照样可以搭出可以进行上下载程序的通讯链路。
    需要的硬件:1761-CBL-AM00、1761-NET-AIC+、1747-CP3(或1756-CP3)
    步骤:
    1、PV300 Micro通过1761-CBL-AM00连接1761-NET-AIC+ +1747-CP3(或1756-CP3)连接至Personal Computer。
    2、在RSLinx 中建立相应变量。
    若是2711-M3A18L1,在RSlinx建立DF1驱动。
    若是2711-M3A19L1,在RSlinx建立DH485驱动。
    3、通讯驱动和物理连接建立好以后,便可以和触摸屏建立连接并且上下载程序。
    切记:
    1、只有PC直接连接带9针D型串口的触摸屏时,可用2711-NC13连接进行程序上下载。
    2、若用通过其他接口模块,就只能用1747-CP3或1756-CP3电缆连接。
    3、如果先前曾经和PV300 Micro建立起了通讯,即便是换同样一个型号的PV300 Micro,要想建立连接的话,不能使用原先已存在的通讯驱动,必须移除原有的驱动,重新安装才行。
 

以下是关于《PC对PV300 Micro触摸屏上下载程序需注意的几个问题》论题的回复(共2篇)

回复人:jiuhaisun

 回复时间:2010/11/16 13:39:00

    你好:我用的是PV300 Mirco 2711-M3A19L1 ,通讯线是1761-CBL-PM02;
    通信软件版本是2.52,按上述设置后,无法建立连接,
    显示“SwapDriverIn()切换到新的PIC驱动程序时失败请尝试重新启动RSLinx”重新启动数次;请指教!多谢!
   

回复人:zgl01

 回复时间:2011/4/20 22:18:00

    多谢!
   

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳