发表人:移通创联 发表时间:2021/12/17 11:29:00

 

发表新论题

 本栏论题: Modbus转PROFIBUS DP网关应用案例  [1858]
    为满足污水处理厂的生产控制要求,实现相关的技术功能,结合以往工程技术经验和详尽的用户需求分析,做出了完整的、性价比高的监控通讯系统技术方案。
   
    北京某化工公司采用西门子300系列PLC(PROFIBUS DP协议),通过移通创联公司提供的Modbus转PROFIBUS DP网关YT-PB-01采集现场SWP系列流量积算仪表(Modbus ASCII协议)的数据,成功解决了污水净化处理系统中不同总线设备数据采集的问题。
   
    从控制结构角度,系统可分为两部分:
   
    中控室
   
    泵站和污水厂现场控制站
   
   
   
   
    如图1中所示,移通创联公司提供的Modbus转PROFIBUS DP网关YT-PB-01在西门子300系列PLC端作为PROFIBUS DP从站,在连接流量积算仪表一端作为Modbus主站,采集Modbus从站流量积算仪表的数据并上传到PLC。
   
    各泵站和污水厂的现场控制站通过(Modbus RTU协议)向移通创联公司网关YT-PB-01(Modbus转PROFIBUS DP)传输实时数据,再由中控室西门子300 系列PLC直接采集YT-PB-01的内存数据,以使现场控制站的各种数据在操作员计算机上显示,如各个工艺设备的运行状况和开、停、故障状态等。
   
   
 