发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/27 20:33:00 |
|
|
本栏论题: |
如何用modem和电话线遥控plc [12632] |
请具体说明一下硬件的组成和一些参数的设置。我用的是s7-200 |
|
以下是关于《如何用modem和电话线遥控plc》论题的回复(共24篇,分2页显示) |
回复:S7-200的编程手册中讲的非常明白,非常的简单,只需要简单的设置,好像经验试点里有一篇很好的文章
S7-200的编程手册中讲的非常明白,非常的简单,只需要简单的设置,好像经验试点里有一篇很好的文章。
硬件:
1、需要两个MODEM,一个现场,一个远端
2、PPI编程电缆,要求在现场
3、通讯电话
软件
S7-200 V3.1以上的版本软件
|
|
回复:modem通讯已经很普及了,那位能谈谈plc无线通讯的硬件配置和参数设置
|
|
回复:modem通讯已经很普及了,那位能谈谈plc无线通讯的硬件配置和参数设置
PLC无线通讯就是选无线MODEM即可,
PLC的设置就是设置PLC和MODEM的协议,根据我的使用经验,天线的选择很重要!
|
|
回复:如何设置PLC和MODEM的协议,就像有线modem那样进行at命令的设置吗?
|
|
回复:如何设置PLC和MODEM的协议,就像有线modem那样进行at命令的设置吗?
高级的MODEM都有内部驱动程序,根据它给你的菜单按照你自己系统的要求设置即可。
|
|
回复:你好!能告诉你在内蒙使用无线modem的型号和价格吗?一般选用无线modem的原则?多谢!
你好!能告诉你在内蒙使用无线modem的型号和价格吗?一般选用无线modem的原则?多谢!
|
|
回复:你好!能告诉你在内蒙使用无线modem的型号和价格吗?一般选用无线modem的原则?多谢!
一言难尽哦,我是在隧道里使用点对多点无线遥控,径向效应很厉害,有个公司的老总(博士导师兼职)不服气,亲自去现场调试,最后是不辞而别。
如果你在地面使用,主要有价格决定,看你用的场合和重要程度,
有纯数据传输、有数据+语音和图象等等,
另外一个指标就是点对点还是点对多点,几乎所有产品都说可以实现点对多点,但实际用过的几乎没有。
价格从¥2000-100000元都有!!!我曾经试过10多家的产品,应该说国内的外国货都见识过。
|
|
回复:无限modem的传输距离多少,有管委会的限制吗?
|
|
回复:无限modem的传输距离多少,有管委会的限制吗?
传输距离是由天线和中继决定的,一般2dB天线可以传送150米可视距离,加天线可以传送75KM!
国外在2.4GHZ(是扩频段,其它频段都已经分配出去了,若使用会互相影响)档是可以随便使用的,但国内需要到当地“无委会”申请、登记和交费!
如果你用在偏远地方不登记也可以哦,我在内蒙的设备使用了3年也“无人过问”呢
|
|
回复:如何用modem和电话线遥控plc
可以查一下通讯模板手册,不过我记得S7-200好像不行。
|
|
回复:s7-200进行modem通讯使非常简单的,看来你没有用过s7-200!!!
|
|
回复:用modem、电话线、plc编程软件、sc-09编程电缆就可以了,当然还要对moden进行简单at设...
用modem、电话线、plc编程软件、sc-09编程电缆就可以了,当然还要对moden进行简单at设置。
无线通讯要受限制的,而且不可靠。
|
|
回复:哥们!你能错了吧,sc-09是三菱的编程电缆,人家是问s7-200的
|
|
回复:无线的用无线的modem,不过距离有限,用电话线,只需对两端的modem进行设置即可
|
|
|