发表人:023ken 发表时间:2006/9/3 13:55:00  

 

 本栏论题: 15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?  [14776]

    15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?我公司有一台校平机,控制柜是直接起动的,进线用的就是3*2.5的,2.5的电缆线到底能承受多大电流???请各位高手指教

以下是关于《15KW的电动机需要星三角降压起动吗?电缆线用3*2.5的行吗?》论题的回复(共23篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:rzsnzsl 

 回复时间:2006/9/22 13:17:00

支持(663) | 反对(591)

 

    回复:又是星三角起动

    15KW的电动机要不要星三角降压起动是根据变压器的容量来确定的,电缆线用3*6以上的铜芯的,进线用的就是3*2.5铜线的安全载流量是18A电流。

回复人:李少朋 

 回复时间:2006/9/6 8:34:00

支持(749) | 反对(774)

 

    回复:又是星三角起动

    15KW的不需要星三角降压起动,直接启动就可以了。电缆至少要4平方以上。

回复人:DWBB 

 回复时间:2008/6/12 19:54:00

支持(680) | 反对(617)

 

    直接启动电缆至少要6平方.
    http://shop35526107.taobao.com/

回复人:李垒 

 回复时间:2009/9/25 21:01:00

支持(486) | 反对(554)

 

    15KW要采用Y 三角起动风机泵类
    液压我看到的都是直接起动 六平方铜线

回复人:I1I1I1 

 回复时间:2009/12/17 13:12:00

支持(607) | 反对(598)

 

    〓利瑪電子銷售産品〓:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.
    電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
    如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
    ◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
    -------------------------------
    利玛电子(新加坡)有限公司
    聯繫人:周 小姐
    手 機:136-8957-8905
    Tel:0755-8250 8350
    QQ:253743134
    Msn:limazhou@hotmail.com
    Email:limazhou@21cn.com
    WEB: www.limaworld.com
    Add:深圳福田區南光捷佳大廈
   

回复人:叶生 

 回复时间:2010/7/22 17:21:00

支持(1187) | 反对(616)

 

    直接启动电缆至少要6平方.
   

回复人:qiuxh2009 

 回复时间:2011/1/13 11:16:00

支持(556) | 反对(701)

 

    一般三相电动机2A/KW,15KW约30A,铜导线约6A/mm2,30A除以6A/mm2为5mm2,所以选用不小于5mm2的导线,在线规中选用6mm2以上的导线。

回复人:thjcctv 

 回复时间:2011/4/7 11:29:00

支持(517) | 反对(595)

 

    6平的安全点

回复人:fung_0128 

 回复时间:2011/12/8 14:42:00

支持(621) | 反对(854)

 

    6平的 0.0

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:51:00

支持(470) | 反对(532)

 

    y要看电源情况,线4平方的就可以

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:51:00

支持(509) | 反对(587)

 

    是根据电源的容量来确定的

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:52:00

支持(556) | 反对(602)

 

    和启动负荷的大小也有关系

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:53:00

支持(536) | 反对(1649)

 

    星三角起动不能重载启动的

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:54:00

支持(549) | 反对(910)

 

    因为启动转矩太小了

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:55:00

支持(497) | 反对(631)

 

    适合风机泵类
   

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳