回复:又是星三角起动
15KW的电动机要不要星三角降压起动是根据变压器的容量来确定的,电缆线用3*6以上的铜芯的,进线用的就是3*2.5铜线的安全载流量是18A电流。
|
|
回复:又是星三角起动
15KW的不需要星三角降压起动,直接启动就可以了。电缆至少要4平方以上。
|
|
15KW要采用Y 三角起动风机泵类
液压我看到的都是直接起动 六平方铜线
|
|
〓利瑪電子銷售産品〓:IGBT、GTR、IPM、PIM、可控硅、整流橋、快恢複二極管、軟恢複二極管.
電解電容、場效應管、消特基、高頻無感電容.快速熔斷器.等等!!!
如:美國 日本 德國 英國 西班牙 瑞士等國際知名品牌
◆◆◆熱忱歡迎業界人士來電來函垂詢!!!◆◆◆
-------------------------------
利玛电子(新加坡)有限公司
聯繫人:周 小姐
手 機:136-8957-8905
Tel:0755-8250 8350
QQ:253743134
Msn:limazhou@hotmail.com
Email:limazhou@21cn.com
WEB: www.limaworld.com
Add:深圳福田區南光捷佳大廈
|
|
一般三相电动机2A/KW,15KW约30A,铜导线约6A/mm2,30A除以6A/mm2为5mm2,所以选用不小于5mm2的导线,在线规中选用6mm2以上的导线。
|
|
|