发表人:TANG 发表时间:2005/5/23 7:40:00  

 

 本栏论题: 如何做到星三角启动的一次成功。  [21695]

    我做了多次星三角启动系统,每次星三角转换,都是方向反了。那位有经验确保一次成功。
   
    写谢谢!!!!!!!

以下是关于《如何做到星三角启动的一次成功。》论题的回复(共39篇,分3页显示)

 共3页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:zqhd2 

 回复时间:2007/6/24 20:42:00

支持(697) | 反对(695)

 

    在确保星接方向正确的情况下 只要角接和星接有一端接线顺序不同就行了

回复人:001001 

 回复时间:2007/7/6 21:34:00

支持(794) | 反对(626)

 

    放炮跳闸

回复人:lijundlgq 

 回复时间:2007/7/8 23:02:00

支持(1089) | 反对(696)

 

    不要着急,安装完后,先不要接电机,用万用表找出封星接触器到电机的三根引线,放到下面,剩下的三根线放到上面,(不能短路),然后启动星三角电路,待电路切换到角运行时,去测量六根线头的相序,作到上下对齐为同相即可,就按照这个位置,将线接到电机的六个接线端子上。操作时一定注意安全。如果反转,调电源即可。

回复人:lfcren 

 回复时间:2007/8/7 11:47:00

支持(577) | 反对(661)

 

    这个问题我遇到很多次了,运气好就一次搞定,运气不好就要第二次了,新电机一般都一次成功,就怕那些电机修过以后的,就要注意下了,就要调下线了,

回复人:求知上进 

 回复时间:2007/9/18 16:44:00

支持(2362) | 反对(582)

 

    怎么会呢?是不是你线接错了.

回复人:donghp 

 回复时间:2007/10/8 17:24:00

支持(521) | 反对(1002)

 

    lijundlgq ,是高手。失败是成功的妈妈,可以搞定的 。

回复人:只争朝夕 

 回复时间:2007/10/21 16:44:00

支持(518) | 反对(542)

 

    高手都是这样的,哈哈哈
   

回复人:rong3231 

 回复时间:2007/11/3 23:18:00

支持(988) | 反对(556)

 

    在Y起动时是正转,在D运行时是反转,是因为你在接到电机上面的线的相序不对,在Y时是正序而在D时是反序,解决的办法是:你只要把接到U2 V2 W2上的两相对调就可以实现,也就是:在U1 V1 W1是的电源分别为L1 L2 L3 在U2 V2 W2 上面的电源分别为L2 L3 L1这样就可以了.

回复人:lisensmith 

 回复时间:2007/11/28 15:20:00

支持(853) | 反对(645)

 

    电路上的线严格按照图纸,不要搞乱相序,如果反转,把电源的进线换相,或者换电机的。

回复人:金硕 

 回复时间:2007/11/28 22:24:00

支持(522) | 反对(522)

 

    我见过更菜的自偶启动都能先正后反。原因是变压器抽头接反了。

回复人:fengky 

 回复时间:2008/9/24 14:32:00

支持(495) | 反对(471)

 

    老弟我还没遇到该类情况,都是一试机就OK!关键是按图纸接线.偶调试一台挤塑机时遇到过星形时电机起动,三角形电机不运转了.只能说比楼主更菜的人多着呢!

回复人:jdwxhyj 

 回复时间:2009/4/7 22:22:00

支持(446) | 反对(469)

 

    对这个问题我有自己的一个方法也是工作积累。供大家参考。 
    在此我先假设主接触器为KM1,三角运行接触器为KM2。它们的电源进线排列都假设为左起L1、L2、L3。先将KM1出线分别接到电机的上面三个接线柱上(任意),再将另外三条线也任意接到电机下面三个接线柱上,但另一头暂时不接到接触器上。用万用表测量:一点为KM1出端L1位置,另一点测来自电机下面三个接线柱没接的三个线头,与之相通的那个线头接到KM2出端的L2位置上。同理将与KM1出端L2位置相通的线头接到KM2出端的L3位置上,再将另一个线头接到KM2出端的L1位置上。这样就可以开机了。
   

回复人:yangchunli 

 回复时间:2009/8/29 11:10:00

支持(625) | 反对(473)

 

    按图纸接如果反了的话把电源倒一下就好了

回复人:looloo 

 回复时间:2009/10/30 10:41:00

支持(467) | 反对(507)

 

    若是反向变极的双速电机,星变角时也会反转运行,试看看电机铭牌。

回复人:jjhjjh2050 

 回复时间:2009/11/26 23:53:00

支持(802) | 反对(603)

 

    学习了

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。