我做了多次星三角启动系统,每次星三角转换,都是方向反了。那位有经验确保一次成功。
写谢谢!!!!!!! |
|
以下是关于《如何做到星三角启动的一次成功。》论题的回复(共39篇,分3页显示) |
在确保星接方向正确的情况下 只要角接和星接有一端接线顺序不同就行了
|
|
不要着急,安装完后,先不要接电机,用万用表找出封星接触器到电机的三根引线,放到下面,剩下的三根线放到上面,(不能短路),然后启动星三角电路,待电路切换到角运行时,去测量六根线头的相序,作到上下对齐为同相即可,就按照这个位置,将线接到电机的六个接线端子上。操作时一定注意安全。如果反转,调电源即可。
|
|
这个问题我遇到很多次了,运气好就一次搞定,运气不好就要第二次了,新电机一般都一次成功,就怕那些电机修过以后的,就要注意下了,就要调下线了,
|
|
lijundlgq ,是高手。失败是成功的妈妈,可以搞定的 。
|
|
在Y起动时是正转,在D运行时是反转,是因为你在接到电机上面的线的相序不对,在Y时是正序而在D时是反序,解决的办法是:你只要把接到U2 V2 W2上的两相对调就可以实现,也就是:在U1 V1 W1是的电源分别为L1 L2 L3 在U2 V2 W2 上面的电源分别为L2 L3 L1这样就可以了.
|
|
电路上的线严格按照图纸,不要搞乱相序,如果反转,把电源的进线换相,或者换电机的。
|
|
我见过更菜的自偶启动都能先正后反。原因是变压器抽头接反了。
|
|
老弟我还没遇到该类情况,都是一试机就OK!关键是按图纸接线.偶调试一台挤塑机时遇到过星形时电机起动,三角形电机不运转了.只能说比楼主更菜的人多着呢!
|
|
对这个问题我有自己的一个方法也是工作积累。供大家参考。
在此我先假设主接触器为KM1,三角运行接触器为KM2。它们的电源进线排列都假设为左起L1、L2、L3。先将KM1出线分别接到电机的上面三个接线柱上(任意),再将另外三条线也任意接到电机下面三个接线柱上,但另一头暂时不接到接触器上。用万用表测量:一点为KM1出端L1位置,另一点测来自电机下面三个接线柱没接的三个线头,与之相通的那个线头接到KM2出端的L2位置上。同理将与KM1出端L2位置相通的线头接到KM2出端的L3位置上,再将另一个线头接到KM2出端的L1位置上。这样就可以开机了。
|
|
若是反向变极的双速电机,星变角时也会反转运行,试看看电机铭牌。
|
|
|