发表人:renpeihui |
发表时间:2005/6/9 16:04:00 |
|
|
本栏论题: |
断路器的合闸形式:电动/储能电动,有区别吗? [29989] |
|
以下是关于《断路器的合闸形式:电动/储能电动,有区别吗?》论题的回复(共48篇,分4页显示) |
回复:电动合闸从电网中吸去能量较大
我不同意你的说法!上面说的有这些概念但我要补充一下,常见有三个按钮,1 分断.2蓄能.3合闸.
其工作过程就是满足在安全条件下,接入或断开较大负载回路的断路器,在满足电路要求下必须在较短时间内实现瞬间的闭合或分断,避免因分或合引起电弧过大损坏开关,蓄能的作用就在此.这种断路器大多装在低压配电柜内,
|
|
回复:你接触过高压吗?
听说过CT19,CD17吗?我可是每天都在购买和设计它们的应用图啊!
|
|
回复:你接触过高压吗?
啊!那我就碰到高手了.请问能蓄在那里?怎样释放呢?你所讲的高压部份在那里安装?请赐教
|
|
回复:互相学习一下
常见的高压断路器有两种操作机构,1;电磁操作机构CD系列,常用的有CD17.靠电磁铁的动力来拉动断路器的动触头接合,靠机械来保持.分闸时也是用电磁铁的动力把机械保持断开.2;弹簧操作机构CT系列,常用的有CT19,CT9系列.靠电动机带动机械机构压缩弹簧,进行能量的储存,再通过小功率电磁铁把能量进行释放,带动机构合闸.靠机械来保持.分闸时也是用电磁铁的动力把机械保持断开.高压部分是指断路器的一次回路.
|
|
回复:互相学习一下
谢谢指点,我所讲的因该含盖这些内容.我所反驳的是作为合闸执行机构不应是一个耗能太大的器件.大家交流旨在学习.再次谢谢.
|
|
回复:很高兴和你探讨
常用的CD17机构在合闸瞬间,线包电流有100-140A,并不是能耗有多大,而是冲击电流大,电源容量小了根本满足不了这么大的电流.
|
|
回复:继续讨论
难道电动合闸的速度慢吗?蓄能机构的分闸不也是和电动分闸一样吗?在高压断路器中有采用取互感器二次电压做为合闸电源,能用电动合闸吗?只能用蓄能分合闸吧,也就是说蓄能分闸满足电源的要求,不需要大容量的合闸电源。
|
|
在10kv变配电系统中,电动合闸操动机构一般应用在有相对稳定控制电源的系统中,典型的就是,控制回路有电池组供电,而,储能型的则相反,
|
|
|