发表人:hediep 发表时间:2005/11/28 15:02:00  

 

 本栏论题: 关于电机星-三角启动的问题  [64825]

    各位大哥:
    我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下!

以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示)

 共9页  第5页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:qiuzhu23 

 回复时间:2007/8/25 10:45:00

支持(452) | 反对(794)

 

    星角启动,不稳定.不如用自藕变压器降压启动.星角启动要六根电机导线降压启动应用于7.5KW以上的电机启动

回复人:xyz3999 

 回复时间:2007/9/1 22:42:00

支持(444) | 反对(451)

 

    星-三角转换起动的目的,是减小电机起动时的大电流对电机的伤害和因电机起动的大电流引起局部电网电压下降,而采取的一种措施.因此在是否选用星-三角起起动电机时要考虑上面两个因素。一般情况下在7.5KW以下的电机均可采用直接起动。从我个人工作经验看认为很值得注易的问题有四点:
    1。何种负载最适合星-三角转换起动。象水泵、风机和空载(小负载)起动电机等,很适合星-三角转换起动。如起重机或重负载起动的电机就不适合选用星-三角转换起动。
    2。星形与三角型转换的两个接触器互锁应值得注意。
    3。电机本身的引出线是否为标准的电机引线模式。
    现在市场上电机产品也是鱼目浑珠,特别是小厂生产的电机在接线是一定要注意电机引出线是否正确。
    4。电机接入星形与三角型转换的两个接触器的相序一定要注意,千万不可搞错(对新手更应注意)。
   

回复人:黄果树 

 回复时间:2007/9/2 11:54:00

支持(459) | 反对(616)

 

    星三角降压启动成本低,变频器成本太高了。

回复人:南疆川 

 回复时间:2007/9/16 0:27:00

支持(902) | 反对(549)

 

    大家好:哪们朋友能给我说三相异步电动机星-三角型启动控制电路的安装,谢谢!!!

回复人:南疆川 

 回复时间:2007/9/16 0:30:00

支持(674) | 反对(445)

 

    大家好:哪们朋友能给我说三相异步电动机星-三角型启动控制电路的安装,谢谢!!! 邮箱:gjt8948@163.com

回复人:刘长江 

 回复时间:2007/9/18 23:02:00

支持(456) | 反对(437)

 

    有条件的,可以采用变频器软启动。

回复人:st1202 

 回复时间:2007/9/24 22:36:00

支持(693) | 反对(686)

 

    各位大哥理论已经谈的够多,小弟发表一下对电机的实际接线容易被忽视的地方,一般一台完好的电机不会有问题,但如果是维修过线圈的,接线时除了要确认各组线圈外,最重要的就是每组线圈的首尾,一旦接错将会有你想像不到的大电流产生

回复人:qaz321 

 回复时间:2007/9/27 20:08:00

支持(925) | 反对(448)

 

    用变频器对启动能减少电流冲击

回复人:建强崔.北京新立自控 

 回复时间:2007/10/8 14:59:00

支持(501) | 反对(460)

 

    都是高手啊....学习中....小弟是做销售的,我公司主要做节能工程,我部门主要为各设备厂家生产变频控制柜,有用得到的地方请来电垂询010-86451513.到这来是为了向各位老师请教学习啊.呵呵

回复人:nzh773 

 回复时间:2007/10/10 23:19:00

支持(428) | 反对(890)

 

    星三角的电路图很多,也不象有些人讲的那样,其实好简单,只要负载轻,电机大余4KW就可以了,本人装到110KW都用了星三角,正反转星三角只要四个交流接触器,转换时间看电流表就行,只要电流下降后就可以转换,时间电机大小负载轻重不一样的

回复人:tsaz28541 

 回复时间:2007/10/17 21:41:00

支持(616) | 反对(415)

 

    正反转星角降压启动电路需要4个接触器,正反转2个.星角转换2个.

回复人:zqubaoren 

 回复时间:2007/10/27 8:10:00

支持(426) | 反对(711)

 

    楼上有人说10KW以上电机都要用星三角降压启动吗?可我们厂15KW的电机都是直接启动耶,还有一台30KW的电机也是直接启动的,这样危害是不是很大啊........

回复人:rong3231 

 回复时间:2007/11/4 0:19:00

支持(437) | 反对(468)

 

    回:大哥请问下星三角降压启动是空载可以转换过来,带负荷转换不过来这是热继电器选小了对吗?我这一个75KW的电机热继电器要多大的可以告诉我吗? 还有是时间继电器的时间调得太长了有没有影响??麻烦大哥帮下忙 小弟是刚毕业的新手 万分感谢!!1
   
    你要具体确定在起动时的电压降是多少,如电压降太在的话可能导至线圈电压不足而不工作.

回复人:nt0050 

 回复时间:2007/11/12 9:10:00

支持(377) | 反对(471)

 

    直接用PLC控制不是更好啊

回复人:wzl9832 

 回复时间:2007/11/28 17:03:00

支持(1102) | 反对(565)

 

    ddddddddddddddddddddddd

 共9页  第5页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8  9      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳