发表人:hediep |
发表时间:2005/11/28 15:02:00 |
|
|
本栏论题: |
关于电机星-三角启动的问题 [64827] |
各位大哥:
我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下! |
|
以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示) |
星型接法的线电压是220V,三角型接法的线电压是380V,但一般电机启动都是星型启动,为了降低电机启动对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动。
|
|
星转三角时,可以用电流表测出电流低于额定电流,看多少时间设定多少就可以
|
|
星型接法的线电压是220V,三角型接法的线电压是380V,但一般电机启动都是星型启动,为了降低电机启动对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动。
|
|
大功率电机重载启动一般用频敏变阻器启动,当然也可以用软启动器启动,低压变频器这麽大功率的好像没有吧。我原来就用220千瓦电机频敏变阻器启动带动球磨机,很可靠,故障率很低。
|
|
Y-三角启动要在空载或轻载还可以启动,负荷过大启动不了,先Y启动,用时间继电器换三角运行,具体时间可调时间继电器
|
|
|