发表人:燕磊 发表时间:2009/12/26 10:22:00

 

发表新论题

 本栏论题: 第一次调试三肯变频器遇到的问题  [10040]
    频率给定信号为4~20mA的模拟给定,但是反应到变频器上却对应不起来,12mA的电流应该是25Hz,但是却是30Hz,调整上限频率也不行,不知道到底是哪个地方的问题!
 

以下是关于《第一次调试三肯变频器遇到的问题》论题的回复(共6篇)

回复人:gxmfxryf

 回复时间:2009/12/27 15:53:00

    频率给定信号为4~20mA的模拟给定,但是反应到变频器上却对应不起来,12mA的电流检测不太精确吧?而出现30Hz吧?

回复人:w1w9w0

 回复时间:2009/12/29 10:05:00

    调模拟量偏置频率参数

回复人:刘发2009

 回复时间:2010/7/15 21:31:00

    我用三肯变频器,遇到另一难题:用外接电位器调节频率,两按钮开关控制正反转,能正常工作,带制动停机,当我为了安全,将COM端子,串接到接近开关(NPN型,利用变频器自身的电源,DC2,COM端24VDC)后,再到正反转按钮时,却发现只能自由停止,没有制动,请问为什么?

回复人:taste730

 回复时间:2011/7/20 10:27:00

    学习

回复人:lq12qq

 回复时间:2020/9/2 6:53:00

    😊

回复人:lq12qq

 回复时间:2020/9/2 6:53:00

    📱